求助:两层裙房双塔小高层如何设计
紫川秀
紫川秀 Lv.7
2004年10月10日 09:20:13
只看楼主

惭愧啊,做了几年了因为在甲级大院,论资排辈,一直未有机会接触高层建筑,对此是一窍不通,为了提高自己,打算趁现在有空的时候做一个两层裙房双塔小高层,有何注意事项?

惭愧啊,做了几年了因为在甲级大院,论资排辈,一直未有机会接触高层建筑,对此是一窍不通,为了提高自己,打算趁现在有空的时候做一个两层裙房双塔小高层,有何注意事项?
免费打赏
hgf1991
2004年11月16日 09:16:53
12楼
(1)按照高规第十章10.6条的要求做平面控制,构造补强。
(2)每个单塔的设计也要满足高规对单栋高层的要求。
(3)计算按高规5.1.13条的要求进行。
(4)至于多塔的结构计算各个计算程序都有详细的使用手册说明。
回复
popomo
2004年11月16日 13:14:15
13楼
学到东西了。谢谢
回复
yangwenk
2004年11月16日 20:09:54
14楼

结构设计经验很重要,对高层结构而言,更是如此!
1、找一个有经验的人,请教或是带你一起做!
2、在座的过程中,随时搞清楚为什么!
3、熟悉《高规》
4、反复校对,调整!
5、找一资深结构老总帮你审核!
回复
gangjinyuhunningtu
2004年11月23日 14:02:00
15楼
SATWE多塔定义:所谓的“塔”是一个工程概念,对于多塔建筑,其每个塔都有独立的迎风面;都独立变形。 TAT的多塔不是人为定义的,是用PMCAD建模后,进入TAT由程序搜索生成的
我目前的思路是这样的:
有二种计算方式:
A。整体建模,地下部分无缝,故连成一片,地上则建成完全独立的4块,并在SATWE中做好多塔定义,然后分析;
B。以A的模型为基础,保持地下室部分不变,地面以上分别只保留一个塔(当然同时删除原来的多塔定义),形成多个模型,每个模型是大底盘加上部一个小塔,然后分析;
设计时按如下原则:
1。基础设计按模型A;
2。地下三层和二层的梁板柱按模型A;
3。其他梁板柱同时参照A及B
这里要补充说明一下,由于模型庞大,受程序容量限制,在A或Bx模型中,所有非框架梁都不能录入,给设计带来不便。
多塔计算结果很难作为直接应用于计算剪重比,周期分析,刚度分析等规范要求的各项指标.尤其对于带转换层的复杂高层,有时转换层还不在同一楼层,其数据结果就完全失真.因此,一般只能各单塔的独立分析来近似.




回复
hnwjg
2004年11月30日 10:01:41
16楼
以前用TBSA计算过高层双塔楼,你可以用该软件试一试。同时,也应分开单独计算,并进行比较。
回复
mqh01245
2004年12月15日 16:18:13
17楼
可以按分开的算,也可以同时算,软件都可以实现
回复
quzhaobai
2004年12月16日 17:28:24
18楼
两个塔楼最好分开,否则计算不准确,审图也通不过。我做的一个工程有六个塔楼,但每个塔楼下面的底盘都做了伸缩缝,图纸已经上传可供参考。
回复
muer73
2004年12月17日 10:59:37
19楼
看了楼上的回复,感觉都在用什么程序,怎么操作。我认为结构工程师概念最重要,要对设计的结构有力学概念,计算程序只能解决按照你输入的计算模型得到数值,千万不可完全依赖程序。
回复
tcdids
2004年12月20日 11:44:13
20楼
有收获!
回复
sun208487
2004年12月20日 18:16:37
21楼


结构设计经验很重要,对高层结构而言
找一个有经验的人,请教或是带你一起做!熟悉《高层规范》仔细研究条文说明。