对于底层带商业网点的住宅楼,只要不超过六层就可以不作消火栓系统,这个再规范商有,明确的规定,可是对于有两层商业网点的,上面四层的住宅,这样的建筑是否可以不作消火栓系统,希望大家可以给点意见
对于底层带商业网点的住宅楼,只要不超过六层就可以不作消火栓系统,这个再规范商有,明确的规定,可是对于有两层商业网点的,上面四层的住宅,这样的建筑是否可以不作消火栓系统,希望大家可以给点意见
2楼
看看规范吧,好象不只是由层数决定,还应看体积吧。
一般情况下应该做吧。
回复
3楼
按综合楼的布置要求考虑.
回复
4楼
按综合楼的布置要求考虑.
回复
5楼
我认为可以不设置消火栓,有两个前提:一、该建筑必须是底商(只要底层是商
铺即可)单元住宅。二、该建筑是不超过六层(据条件已满足)。严格按照规范
上的要求,只要是单元住宅、不超过六层、底商即可不设置消火栓。至于第二层
是不是商铺就规范来说并未强制,推而广之,即使三、四层也是商铺,如果还是
单元住宅不超过六层,本人认为按照规范的字面意义仍可不设置消火栓。当然要
由各地的消防部门审核,不过就个人认为不设。
回复
6楼
必须设置,按商住楼设计。
回复
7楼
大家的意见很重要,我个人的认为式没有必要的,但是当地的消防部门却坚持将
这类的住宅划分到商住楼里,所以还要设置消火栓系统,马上新型的规范一出台
对这个问题就有明确的解释了!!
回复
8楼
按规范来说不用设置。
看各地的消防部门如何规定地方标准了。
回复
9楼
同意六楼的意见.
回复
10楼
我认为要设。
见《防火规范》的条文说明:“一般情况下,七层单元式住宅可不设消防给水设
备。但底层设有商业网点,易引起火灾蔓延和扩大的七层住宅,仍应设置室内消
防给水设施。如果一座建筑物内底层商业网点的占地面积之和不超过100平米,且
用耐火极限不低于2h的非燃烧的墙体和楼板与其他部位隔开,七层的单元式住宅
亦可不设室内消防给水设施。如果商业网点超过一层,则应按商店要求,设置室
内消防给水设施。“
虽然此条针对七层,但我认为六层还是设上好。
回复
11楼
大家可以下载“《建规》技术问答”来看啊,里面是专门对低规各条款回答设计人员问题的。比建规本身的条文说明还详细。
回复