如何计算冷冻水系统的水容量,如何确定用多大的膨胀水箱,请各位高手指点

如何计算冷冻水系统的水容量,如何确定用多大的膨胀水箱,请各位高手指点
免费打赏
yandongmusic77
2007年07月14日 20:23:51
2楼
一般根据建筑面积的来算系统的水容量的。
回复
wu.ye
2007年07月15日 13:57:42
3楼
我个人认为最好还是根据管长*面积计算一下,不过算时可以粗一点不要太细了。(管径差不多时可按大的算,取三五个规格)
膨胀水箱在效容积是系统总水量的10%
回复
luqiaofang
2007年07月16日 11:10:08
4楼
2楼和3楼的说法完全不同,3楼的说法还能理解,2楼的说法我真有点理解不了,我到底哪一个的说法是正确的呢?
回复
luqiaofang
2007年07月16日 11:12:33
5楼
2楼和3楼的说法完全不同,到底哪一个是正确的呢,还有哪位能指点一下
回复
1982032222w
2007年07月16日 16:32:48
6楼
冷冻水量估算一般是按冷水机组的蒸发器流量乘以1.1-1.3的系数,便为系统的总冷冻水量,膨胀水箱容量取总水量的3%-4%
回复
dongzhonghao823
2007年07月17日 10:16:07
7楼
系统水流量按0.7~1.3L/平方算,水箱容积Vp=0.0006×水温变化最大值×系统水容量
回复
luqiaofang
2007年07月18日 10:21:28
8楼
7楼朋友,我不明白,为什么系统水流量跟建筑面积有关,这样计算会准确吗?我是一个新手,请多多指教.
回复
wu.ye
2007年07月20日 08:58:27
9楼

我来帮七楼貊朋友回复一下吧。
这是估算方法。
其原理即:
建筑面积和空调负荷有关,空调负荷与系统水流量有关,系统水流量与膨胀水箱容量有关。
明白了吧,所以这个估算法得出的数值,实际上仅仅是估算值。
回复
hujin535
2007年07月20日 10:42:19
10楼
楼上跟7楼的是正解...
回复
tjuhxiao
2007年07月20日 14:35:31
11楼
给你找个依据吧:在北京市建筑设计研究院的《建筑设备专业技术措施》里P322页里有个表22.3.1,全空气系统单位水容量0.40~0.55L/m2建筑面积、水-空气系统单位水容量0.70~1.3055L/m2建筑面积
同样的内容出现在建设部2003暖通空调技术措施的P155页,表6.7.15
这回没什么问题了吧,膨胀水箱计算也有,多看看书,学习使人进步,呵呵
回复