近日开始柱子接筋,d=25mm,施工单位拟采用绑扎搭接,绑扎长度35d,设计院同意。但是同事和质监站说d>22mm就必须采用焊接。找了一些规程和规范,没有找到相应条文。请教各位同仁及兄长,此说法的出处在哪里?临表涕零,谢谢
近日开始柱子接筋,d=25mm,施工单位拟采用绑扎搭接,绑扎长度35d,设计院同意。但是同事和质监站说d>22mm就必须采用焊接。找了一些规程和规范,没有找到相应条文。请教各位同仁及兄长,此说法的出处在哪里?
临表涕零,谢谢
12楼
第9.4.2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得
采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接
接头。
注意钢筋搭接用词是不宜。也就是说也可以绑扎搭接,但不经济。
另外绑扎长度35d,对于偏心受压构件可能不行,你还要说明混凝土等级和钢筋等
级
回复
13楼
不过在一般的施工中象22的钢筋都是焊接的
我的记的规范中22也可以搭接
回复
14楼
可以看看《钢筋混凝土结构构造手册》,同上面几位仁兄也是不宜,不是强制条
文。
回复
15楼
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接
回复
16楼
可查03G-001规定
回复
17楼
同意12楼说法.如用00G101第26页注第2条:框架柱纵向钢筋直径d>22时,采用机械连接或焊接;如用03G101-1第36页注第2条:框架柱纵向钢筋直径d>28时,以及偏心受拉柱内的纵筋,不宜采用绑扎搭接接头.
回复
18楼
各位楼主问的是柱子钢筋,不属于受拉范围。同时可以说明电渣压力焊d>25,不容易焊透,存在质量隐患。柱搭接在英国好象是被允许的,并且还是齐茬搭接。
回复
19楼
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接
接头。
注意是不宜,质检站的麻你而已 呵呵
回复
20楼
说了那么多,不如问一下你的同事或质检站的人,在哪里看到的这种规定不就得了??????????
回复