关于母线槽与低压配电柜的连接问题(急)
cjx_4
cjx_4 Lv.2
2007年07月14日 13:23:06
只看楼主

母线槽与配电柜连接,母线槽的长度是否只是算到配电柜顶始端箱处?而始端箱至配电柜内开关段是否也应该包括在预算报价里面?现在遇到这样的情况,配电柜有甲方负责购买,但配电柜厂家并没有提供铜排接口于配电柜顶部,施工单位坚持按照一般的情况下,母线槽只是施工到柜顶始端箱处即可,而始端箱至配电柜内开关段连接铜排应由配电柜生产厂家制作安装,是否正确?望各位高手多加指教,谢谢!

母线槽与配电柜连接,母线槽的长度是否只是算到配电柜顶始端箱处?而始端箱至配电柜内开关段是否也应该包括在预算报价里面?现在遇到这样的情况,配电柜有甲方负责购买,但配电柜厂家并没有提供铜排接口于配电柜顶部,施工单位坚持按照一般的情况下,母线槽只是施工到柜顶始端箱处即可,而始端箱至配电柜内开关段连接铜排应由配电柜生产厂家制作安装,是否正确?望各位高手多加指教,谢谢!
免费打赏
bailei206
2007年07月14日 16:59:58
2楼
从母线段引至配电箱处,需要母线插接箱或终端箱,而并不是铜排。母线插接箱或终端箱可由母线厂家提供,但要钱呀。建议你好好看一下关于母线产品的相关样本,就知道如何算了。
回复
天边一只雁
2007年07月14日 20:59:48
3楼
我是甲方的,相同的问题遇到过。个人愚见,就是各管各的事,订开关柜时,应要求开关柜预留相关的母排联接线伸出柜外。
  要么就是母线槽厂做咯,不过呢,这可是要另算线吧。
  
回复
scllyh
2007年07月15日 12:19:30
4楼
我单位的一些工程也与三楼的做法相差不大,工程的要求不同,可能做法也不太一样
回复
cjx_2
2007年07月16日 19:33:10
5楼
母线槽的综合单价是否已包含接入柜内开关报价?另外,XL-500A,XL-800A母线槽始端箱与柜内开关连接可否采用电缆?如可,应采用多大的电缆。
回复
yztyp
2007年07月23日 16:55:28
6楼
母线槽与开关柜的连接有两种;1是软连接.2是硬连接.都是母线槽厂提供技术,安装服务.可咨询0511-8411997田工
回复
yrylpyll
2007年12月13日 15:27:26
7楼
谢谢
回复