大家进来讨论关于梁间布置喷淋头。
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2007年07月14日 09:44:24
只看楼主

按照《喷规》7.1.3的第二款规定,喷头溅水盘与顶板的距离最大可以到550MM(在满足7.2.1条且布置困难时),有没有哪一位采用过?

按照《喷规》7.1.3的第二款规定,喷头溅水盘与顶板的距离最大可以到550MM(在满足7.2.1条且布置困难时),有没有哪一位采用过?
免费打赏
bx-zxl
2007年07月18日 12:23:32
2楼
楼上说的“按照《喷规》7.1.3的第二款规定,喷头溅水盘与顶板的距离最大可以到550MM(在满足7.2.1条且布置困难时)”我在《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中看到的7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与吊顶的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。没有“喷头溅水盘与顶板的距离最大可以到550MM”的说法不知是《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001还是又有变故?
回复
云飘飘
2007年07月18日 18:49:09
3楼
不是2001版本,是《喷规》2005版本,新规范。
如果有天津的朋友,能不能帮忙打电话到公安部天津消防科学研究所问一下。
回复
zhuangjl520
2007年07月20日 11:04:37
4楼
我之前有用过,但被审查师提了:直立型喷头距顶板距离标注有误,应按GB50084-2001(2005年版)第7.1.3条要求明确.当时我是写550
回复
zhuangjl520
2007年07月20日 11:09:32
5楼
事实上不要考虑太多GB50084-2001(2005版)的表7.2.1喷头与的距离,能满足表7.2.1是最好的,如果没办法就不用去考虑,只要离障碍物不要小于300就好了,能尽量离障碍物远点就越好(在规范范围内).
.
回复
luyanbo163
2007年07月20日 16:40:05
6楼
550是一个参数 好象还有个条件 如果你同时满足规范上说的就可以了
我做过很多项目 想做550 但都满足不了另一条件 规范这条是玩人的