讨论:一个水泵房,设生活和消火栓泵(一备一用)各两台,生活泵从生活水池抽水,消火栓泵从消防水池(和绿花合用)抽水,要求两系统随时都能用水,请问怎样控制比较合理,省电.
讨论:
一个水泵房,设生活和消火栓泵(一备一用)各两台,生活泵从生活水池抽水,消火栓泵从消防水池(和绿花合用)抽水,要求两系统随时都能用水,请问怎样控制比较合理,省电.
2楼
说的不明白,再详细点。
回复
3楼
两个系统均用变频控制,还是光给水系统变频控制.一个控制柜是否可以同时控制
两个系统.
是否还有其它控制方案
回复
4楼
生活倒是可以采用变频。消火栓采用变频似乎太浪费了吧
回复
5楼
生活采用变频或泵-箱联合供水,消防采用手动控制。
回复
6楼
消防一般不允许采用变频供水,而且也没必要。
回复
7楼
谢谢各位
这两个供水系统,位置处在远离城市一个小单位,消防没有外援,主楼体积大于
10000立方,室内外设有消火栓,如果消防泵不运转,则消防管路是空的。消防
水和绿化合用,怎样保证.
回复
8楼
需要合用吗??绿化用水市政就可以保证了啊?!
回复
9楼
绿化水从消防水箱接一根立管下来就可以保证了,其他控制问题就按常规做就好
了
回复
10楼
生活倒是可以采用变频。消火栓不采用变频
回复