配电新手求教简单配电问题
yccoffee
yccoffee Lv.3
2007年07月14日 08:53:04
只看楼主

最近负责5个配电室的建安工作,(呵呵,搞施工累倒是累点,学的东西也挺多的,估计很少有人一下子就搞五个配电室吧)而且柜体原材料大多是利旧的,少部分配件新购,工期又紧,难度很大。特别是下面单位老是为难我这个第一次搞配电的,真是身心疲惫啊。到如今把高压配电这一块也耳濡目染的差不多了,不过还是有几个问题没闹懂,不知道路过的有没有强电高人? 首先是铜牌的问题。下面单位报送的铜牌分类繁多,比如高压铜牌、低压铜牌、接地铜牌、支线铜牌等等。而我的理解铜牌和电缆是不同的,因为电缆需要防护等级,所以有高低压之分,而铜牌在采购阶段应该都是一样的,只是在安装的时候根据不同的电压等级来设置不同的爬电距离。所以,我觉得可以将相同规格的铜牌 “合并同类项”,不知道这个想法正确与否,在百度贴吧上搜不到相关内容,或许这个问题过于弱智吧。

最近负责5个配电室的建安工作,(呵呵,搞施工累倒是累点,学的东西也挺多的,估计很少有人一下子就搞五个配电室吧)而且柜体原材料大多是利旧的,少部分配件新购,工期又紧,难度很大。特别是下面单位老是为难我这个第一次搞配电的,真是身心疲惫啊。到如今把高压配电这一块也耳濡目染的差不多了,不过还是有几个问题没闹懂,不知道路过的有没有强电高人?
首先是铜牌的问题。我们有个变电所有两台10KV/6KV、1600KVA的变压器,带了5台螺杆压缩机。每台螺杆压缩机的功率在400kw左右。两台变压器不并联运行,中间设置了一台母线分段柜(这个和母联柜有什么区别?)所以,这里面有一台变压器带3台螺杆压缩机,有一台带2台螺杆压缩机。我们施工队队长建议在这里加上一个中间继电器,可以使线路更加稳定、安全,我百思不得其解,这样做的工作原理是什么?可能吗?好歹我也是学过自动化的,真是不说我还不糊涂,越说我越糊涂了。
高压避雷器是什么原理,用什么东西做的?当发生雷击的时候,它是如何工作的?为什么每个断路器上都要装一个?
PT柜是什么玩意?从原理图上看,不过就是一个避雷器加上一个与一个熔断器并联,此外还加上一个电压互感器嘛。
无功功率补偿问题。最近收到业主的整改通知单,说我们两条线路的功率因素达不到招标文件上的要求,需要补偿。由于施工现场负载繁多,且流动性很大,我觉得在虽然在低压侧进行无功功率补偿效果较好,但设备布置比较困难,利用率不高,而且投资过大。不如在高压侧集中进行补偿。我的问题就是,高压侧无功功率补偿如果仅从理论上讲的话,是否可以与低压侧补偿进行互换?高压侧与低压侧任选一侧进行补偿是否都可以使功率因素达到业主要求?
免费打赏
yh198347
2007年07月14日 09:41:13
2楼
无功补偿应该是在补偿的前端测量功率因数,
回复
a332067166
2007年07月14日 10:04:28
3楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=591770
回复
zyc818219
2007年07月14日 10:45:52
4楼
MS都是高深的问题,不懂~
回复
yjr888
2007年07月14日 11:45:55
5楼
1、关于铜排问题,个人建议你先看施工图纸和招标文件中的要求,作为施工单位是以招标文件和图纸为依据的。

2、变压器带负载问题,也建议你向设计咨询(程序是这样的)。我个人觉得原先的设计是有问题!
回复
liu630
2007年07月14日 14:44:14
6楼
1、铜排没有高压低压之分,只有不同的规格,只不过用于高压的铜排应做绝缘处理。
2、无功补偿应根据就地补偿的原则,在低压册进行补偿,电容器容量一般为变压器容量的三分之一。
3、母线分段柜和母联柜说得都是同一个东西。
4、PT柜,就是电压互感器柜,是测量母线电压的,用来给保护装置提供母线电压信号。在局管开闭站变电站PT柜内,避雷器和电压互感器是分别安装在不同的小车上的(中置式开关柜)。
回复
kyzy_0731
2007年07月14日 16:16:18
7楼
1、相同规格的铜排可合并,但要计算好总体长度并留有余量。
2、因两台变压器不并联运行,加中间继电器可防止误操作。
3、PT柜,就是电压互感器柜,用于计量和保护。
4、无功补偿应根据现在实测的功率因数,通过公式计算出补偿量,可选择能自动补偿的柜子
回复
yccoffee
2007年07月14日 17:15:38
8楼
谢谢liu630、kyzy_0731两位的答复,我觉得非常的简洁,但是切中要害,实在是“一语惊醒梦中人”啊,不过我想搞明白的是在高压侧进行无功功率补偿在理论上能不能代替在低压侧进行的无功功率补偿。
回复
zhwei0509
2007年07月15日 10:25:47
9楼
可以代替,可以考虑高压侧无功补偿,也可以在低压侧无功补偿!
回复
zhoushu8
2007年07月15日 13:28:34
10楼
一般要低压补偿,价格低啊,安全啊,特别是变压器出力大啊,高压补偿,无功就流过变压器.就必须选得的变压器啊.
回复
rencom886@co163
2007年07月15日 22:20:25
11楼
同意老周,但是供电局也要某固定点的高压进行补偿,从发电厂过来的电缆,距离那么长,无功一大,损耗就大啊
回复

相关推荐

APP内打开