抽水台班问题
gdqbx
gdqbx Lv.3
2007年07月13日 23:51:11
只看楼主

有一个电排站工程,基础开挖在地下水6米以下,设计上又没有任何的止水设施,只能在基坑中设集水井排水才能进行施工,业主也肯签这些台班,现在到了财政审核中心却给砍了,理由是间接费中已经包含了抽水费。请问这样审核合理吗?抽水台班到底能不能算,有明确的文件规定吗?如果不能算,施工单位岂不是很吃亏。

有一个电排站工程,基础开挖在地下水6米以下,设计上又没有任何的止水设施,只能在基坑中设集水井排水才能进行施工,业主也肯签这些台班,现在到了财政审核中心却给砍了,理由是间接费中已经包含了抽水费。请问这样审核合理吗?抽水台班到底能不能算,有明确的文件规定吗?如果不能算,施工单位岂不是很吃亏。
免费打赏
gdqbx
2007年07月15日 11:06:19
2楼
有没有人遇到过这样的问题呀,你们怎么处理呢?
回复
pipilu1984
2007年07月15日 13:09:52
3楼
基坑开挖肯定要考虑基坑排水的嘛
设计的原因
回复
gdqbx
2007年07月15日 22:52:36
4楼
间接费中的施工排水费包不包括基坑排水呢?
回复
hekuwang
2007年07月15日 23:28:17
5楼
好象不包括,我说不很准,其实排水费用这个事,全在领导一句话,审核中心砍了这,可以以别的方式补给施工方,
回复
xukun555
2007年07月16日 09:44:26
6楼
应该在作价的时候就把排水问题考虑进去或单列排水费用,现可以以报告的形式解决。试试看吧。
回复
cjh22572025
2007年12月31日 16:00:04
7楼
水利定额中间接费中肯定不含施工排水内容
我认为在沟槽、基坑定额中应含有施工排水
回复
ryqf
2008年10月12日 19:13:25
8楼
当然应该计算,如果签证属实的话,到哪里都说得过去的
回复
ztwjxyh
2008年10月18日 11:42:04
9楼
朋友:关系+公关=签认