问大家一下: 办公楼的用电按100W/平米(有空调),厂房按20W/平米(无空调),宿舍按30W/平米计算是否合适------只是照明的计算。
问大家一下:
办公楼的用电按100W/平米(有空调),厂房按20W/平米(无空调),宿舍按30W/平米计算是否合适------只是照明的计算。
免费打赏
cheat25
2004年10月09日 17:07:22
2楼
基本上可以
回复
dong_0520
2004年10月09日 17:11:01
3楼
1. 办公楼100W/平米--可以全包括。
2. 厂房照明按20W/平米---绰绰有余
3. 宿舍按30W/平米---仅仅照明的话,多了。
回复
thzyx
2004年10月09日 17:13:26
4楼
单纯考虑照明配电系统和有无空调无关,主要是亮度、舒适度等要求,不同灯具自
然功率和亮度都不同。个家之言,望勿见笑。
回复
nxczq
2004年10月09日 17:27:37
5楼
谢谢大家,宿舍的主要考虑风扇,如果明天甲方定了要用空调的话可能还要
大。