采用的温控措施主要有六种: ①降低水化热温升;②合理利用施工时段,严格控制浇筑层厚度;③采用制冷工艺,控制浇筑温度;④坝体通水冷却;⑤加强表面保护;⑥加强过水度汛层的保护根据基本资料计算得大坝最低平均稳定温度为15℃,以此作为控制混凝土内部最高温度的控制标准。(1)基础温差基础混凝土90天龄期的极限拉伸值不低于0.74×10-4(碾压混凝土)和0.85×10-4(常态混凝土),根据《混凝土重力坝设计规范》的规定,并参照国内碾压混凝土坝的施工经验,基础允许温差见表

采用的温控措施主要有六种: ①降低水化热温升;②合理利用施工时段,严格控制浇筑层厚度;③采用制冷工艺,控制浇筑温度;④坝体通水冷却;⑤加强表面保护;⑥加强过水度汛层的保护
根据基本资料计算得大坝最低平均稳定温度为15℃,以此作为控制混凝土内部最高温度的控制标准。

(1)基础温差
基础混凝土90天龄期的极限拉伸值不低于0.74×10-4(碾压混凝土)和0.85×10-4(常态混凝土),根据《混凝土重力坝设计规范》的规定,并参照国内碾压混凝土坝的施工经验,基础允许温差见表
混凝土坝基础约束范围内温控标准(℃)
基础约束范围 基础允许温差 稳定温度 允许最高温度
0~0.2L 常态垫层砼 20 15 35
碾压砼 16 15 31
0.2L~0.4L 碾压砼 18 15 33
注:L——浇筑块的最大长度。
下层混凝土停歇时间不应超过28天,否则其上浇筑混凝土按基础温差标准控制,其范围定为停歇面上下各1/4块长,允许温差为18℃。
(2)内、外层温差
拟定坝体内外温差不大于15℃,为了便于施工管理,以控制混凝土的最高温度不超过允许值,并对脱离基础约束区(坝高大于0.4L)的上部混凝土,限制其允许最高温度不超过38℃。经计算,坝体混凝土各月允许最高温度见表6-2。