布置环路的时候,有人说要尽量每个环路管长相近,因为这样有利于水利平衡,但是也有人说,最好每个房间或者同时利用的房间一个环路,因为这样便于独立控制,到底那样好?

布置环路的时候,有人说要尽量每个环路管长相近,因为这样有利于水利平衡,但是也有人说,最好每个房间或者同时利用的房间一个环路,因为这样便于独立控制,到底那样好?
免费打赏
onekm
2007年07月13日 22:19:36
2楼
看你用什么分水器,如果一般国产分水器,没有温控调节的尽量每个环路长度接近。
如果用 带温控可调节分水器(一般多位进口,价格高出国产很多),就要讲究分室控制。
回复
ysq20000715
2007年07月14日 17:09:19
3楼

我的意见和经验

1、矛盾的对立与统一

2、处理主要矛盾

3、互相妥协
回复
feng_yingsu
2007年07月17日 10:00:20
4楼
在一个分水器上,尽量要求每个回路都相等,即使达不到,也不要使管长相差超过20m。
如果相差太大,即使有温控,电磁阀也是不好调的。
“最好每个房间或者同时利用的房间一个环路,因为这样便于独立控制”,我是很赞成的。