在一个工程中,由于一个回路中电感日光灯较多,3*20W格栅灯有20套,空气断路器为16A.使用时出现过载跳闸.检查电路无任何故障,测量回路的电流有15~20A.灯具为朗能牌.请教高手电感整流器的功率以及解决办法.整流器标牌上的τ什么意思?

在一个工程中,由于一个回路中电感日光灯较多,3*20W格栅灯有20套,空气断路器为16A.使用时出现过载跳闸.检查电路无任何故障,测量回路的电流有15~20A.灯具为朗能牌.请教高手电感整流器的功率以及解决办法.整流器标牌上的τ什么意思?
免费打赏
sjg6843
2007年07月13日 13:16:07
2楼
20套3*20W总功率为1.2KW,按功率因数0.5计算,电流14A,采用16A断路器,显然太紧.最起码20A.建议楼主采用单灯电容补偿或采用节能型灯具.
回复
wangbyx2005
2007年07月13日 14:51:04
3楼
图纸设计说明上高功效日光灯怎么说?
回复
sjg6843
2007年07月13日 15:52:32
4楼
高功效日光灯是否指节能型啊,即采用电子镇流器或节能型电感镇流器的,其功率因数较高,损耗则较小.
回复
gpq928
2007年07月14日 11:56:14
5楼
出现以上问题主要是电感镇流器的功率因数太低所致,建议采用电子镇流器或加电容进行功率补偿,一般现在功率因数要求要达到0.9左右.
回复
ballas
2007年07月14日 14:13:26
6楼
以下是引用wangbyx2005在2007-07-13 14:51:04.0发表的内容:
图纸设计说明上高功效日光灯怎么说? [/quote


高光效是指光源为高光效灯管。这价格要比普通灯管贵很多。