低压电力电缆推荐使用YJV型
zjm513
zjm513 Lv.2
2007年07月13日 11:02:12
来自于工地图片
只看楼主

推荐使用YJV型低压电力电缆在我们的工程设计中,最常选用的低压电力电缆有交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(YJV型)和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(VV型)2种,很久以来同规格(相同的导体截面)的两种电缆价格相差较大,YJV型电缆比VV型电缆价格高出很多,可是最近几年来,由于铜材价格的飞涨,绝缘及护套占电缆的比重越来越小,相同规格的YJV型电缆和VV型电缆价格越来越接近,但是同规格的YJV型电缆电流载流量比VV型电缆要高出许多,如果配电时按照载流量选择电缆,相同的电负荷, YJV型电缆与VV型电缆相比可以选用小一规格的,有的甚至可以选用小2个规格的,如湖北红旗电缆厂的ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空气中载流量保证值(A)(环境温度40℃)为276A,而该厂的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同条件下的载流量为271A, ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70载流量为235A,也就是说ZRC-YJV22-1-3×95+1×50(价格176.61元/米)完全可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70(价格214.4元/米),甚至可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70(价格253.73元/米),如果YJV型95电缆替代VV型120电缆费用可以降低17%,如果替代VV型150电缆费用可以降低30%。粗略统计一下,设计时如按照YJV电缆等同高一规格VV22电缆选用可节约电力电缆成本约15%以上。按此优化设计思路,乌拉山项目中,低压电力电缆节约了采购成本约30万元。建议在各工程建设中大力推广使用YJV型低压电力电缆。

推荐使用YJV型低压电力电缆

在我们的工程设计中,最常选用的低压电力电缆有交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(YJV型)和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(VV型)2种,很久以来同规格(相同的导体截面)的两种电缆价格相差较大,YJV型电缆比VV型电缆价格高出很多,可是最近几年来,由于铜材价格的飞涨,绝缘及护套占电缆的比重越来越小,相同规格的YJV型电缆和VV型电缆价格越来越接近,但是同规格的YJV型电缆电流载流量比VV型电缆要高出许多,如果配电时按照载流量选择电缆,相同的电负荷, YJV型电缆与VV型电缆相比可以选用小一规格的,有的甚至可以选用小2个规格的,如湖北红旗电缆厂的ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空气中载流量保证值(A)(环境温度40℃)为276A,而该厂的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同条件下的载流量为271A, ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70载流量为235A,也就是说ZRC-YJV22-1-3×95+1×50(价格176.61元/米)完全可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70(价格214.4元/米),甚至可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70(价格253.73元/米),如果YJV型95电缆替代VV型120电缆费用可以降低17%,如果替代VV型150电缆费用可以降低30%。粗略统计一下,设计时如按照YJV电缆等同高一规格VV22电缆选用可节约电力电缆成本约15%以上。按此优化设计思路,乌拉山项目中,低压电力电缆节约了采购成本约30万元。建议在各工程建设中大力推广使用YJV型低压电力电缆。
设计中注意事项:对于距离较长的电缆(一般200米以上),除了按照载流量选择电缆外,还应注意压降的影响,如ZRC-YJV22-1-3×95+1×50的电压损失为0.105%/(A.km)(cosΦ=0.8时),而ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70的电压损失为0.081%/(A.km)(cosΦ=0.8时),一般电厂业主规定低压压降不得超过5%,选择电缆时请注意校验一下电压损失。

附部分YJV型电缆和VV型电缆的载流量和价格对比表
(按照湖北永鼎红旗电缆厂提供的资料):
(见附件)
36736dcc20c3b8d2e19c.rar
6.6 KB
立即下载
免费打赏
t800
2007年07月13日 11:58:46
2楼
说得有道理,不过好像有些人还是很喜欢用VV电缆。
回复
会飞的海豚
2007年07月16日 13:49:28
3楼
说的不错,下次工程设计师计算一下看看用一下,如果像楼主讲的情况还是很好的。
回复
woshidw
2007年07月16日 23:55:16
4楼
正好上午刚跟同事上讨论过,现在铜价涨价了,大横截面积的用YJV比较省钱,呵呵~
正合我意~~~~
回复
leon_sncn
2007年07月17日 11:02:08
5楼
yjv运行时温度高,小心别烫着!^-^
回复
zjm513
2007年07月19日 10:31:25
6楼
10平方毫米以上的VV电缆都可以考虑使用降低一个规格的YJV电缆
回复
hbw72
2007年11月15日 11:11:20
7楼
不错的资料,尤其是附件对我很有实用价值。
回复
zhiyongfan
2010年06月20日 07:09:44
8楼


YJV 可以耐90℃的高温,比VV的70℃要高,所以允许长期运行电流比较高,实际上超过40℃人都会觉得不舒服。
回复
dongba999
2010年06月22日 19:29:28
9楼
有些人还是很喜欢用VV电缆。
回复
glooble
2010年07月16日 13:55:25
10楼
不错的建议,下次考虑用YJV的试试
回复
wyzh9
2010年10月01日 15:50:59
11楼
压缩文件打不开。