绝对是一个新的问题!!!!
hzzl041
hzzl041 Lv.2
2007年07月12日 21:54:30
来自于制冷技术
只看楼主

一个全新的机器,用的是R407C的冷媒,谷轮压缩机,丹佛斯膨胀阀,现在问题是高压压力为21BAR,低压压力为6.2BAR,而其它各台同样的机器高压为17-18BAR ,低压压力为6.5-6.8BAR,环境温度为30度,经过测量冷凝器风机工作正常,请问各位像这种高压偏高而低压偏低是什么原因引起的??

一个全新的机器,用的是R407C的冷媒,谷轮压缩机,丹佛斯膨胀阀,现在问题是高压压力为21BAR,低压压力为6.2BAR,而其它各台同样的机器高压为17-18BAR ,低压压力为6.5-6.8BAR,环境温度为30度,经过测量冷凝器风机工作正常,请问各位像这种高压偏高而低压偏低是什么原因引起的??
免费打赏
nitsu
2007年07月13日 14:58:04
2楼
如果是在调试过程中,需要确定冷媒充注量,真空度,如果是厂家调试好的,则观察安放环境,通风是否同样流畅?膨胀阀和过滤器是否有堵?
回复
简易
2007年07月15日 15:56:27
3楼
如果这几台机器工况相同的话,是不是考虑系统抽空时没抽净就充入了冷媒?
如果这台机组的工况引起的蒸发温度高也可能属于正常。
楼主能说明是什么机器吗?
回复
zwhkaoyan01
2007年07月16日 10:09:27
4楼
不算新问题!
回复
hzzl041
2007年07月19日 19:22:47
5楼
机房专用空调,不过只有制冷,没有加湿和电加热
回复