2楼
什么样的房屋请描述下,采取其他的基础加固措施,具体问题具体分析
回复
3楼
6+1 底框结构 换填1米 还没来的及 压 就 下雨了 积水坑都挖了10多个
回复
4楼
感觉是你的处理措施有问题,既然没有压,你不应该在下雨的时候去扰动换填好的基础,等雨水自然沉降了再碾压夯实
回复
5楼
打洞排水汽啊,就像打井排水一样,等等吧,越搞越弹;工期紧,要不重新换填。
回复
6楼
。。。不懂,
回复
7楼
说说具体问题,具体问题具体分析
回复
8楼
最好是换填了。找检测机构检测一下强度,看下强度是否能够达到。不采取措施的话,后续 问题会很多。
回复
9楼
迅速将水抽干 迅速换填
回复
10楼
施工时机不对哦
回复
11楼
先把水排掉,然后进行夯实,可以的话最后啊分层夯实。然后做实验,看看密实度如何。
回复