高压配电的问题
youlove2006
2007年07月12日 15:03:29
只看楼主

请问楼主一条10KV高压线路可以带多大容量的负载/?怎样计算?还有一座35KV变电站最多带多大容量负载/怎样计算?谢谢 !!!!!!!!!!

请问楼主一条10KV高压线路可以带多大容量的负载/?怎样计算?
还有一座35KV变电站最多带多大容量负载/怎样计算?
谢谢 !!!!!!!!!!
免费打赏
gentlguo
2007年07月12日 22:57:23
2楼
<关注中..........<工厂供电>>上说380V的架空线输送功率是不大于100KW,输送距离不大于250M,380的电缆线路输送功率不大于175KW,输送距离不大于350M,10KV架空线输送距离不大于10KM,输送功率不大于1000KW,,假设一个小区需要容量3000KVA,10KV的架空线输电功率可以达到吗?好象大多数小区的用电功率都大于这个功率,可不是一样都用10KV线路线路供电吗?着是怎么回事情呢?请教各位!
回复
xuan2281
2007年07月13日 12:56:59
3楼
10kV线路的输送容量取决于线径和供电距离。公式可在任一本设计手册中找,一般都有计算范例

变电站的容量取决于上一级变电站可以给该变电站的容量及该变电站的主变容量(比较拗口,呵呵)

供电电压主要是取决于当地供电局的规定,例如某电力公司的规定是:
装接容量小于100kW的一般负荷以0.22/0.38kV电压供电,其中10kW以下客户采用0.22kV供电,10~100kW客户:0.38kV三相供电,大于50kW客户采用0.38kV三相专线供电;装接容量大于100kW,小于20000 kW的负荷应以10kV电压供电;装接容量大于20000kW的工业客户采用110kV电压供电,其他商业、居民等非工业客户在10kV供电不能满足时,采用110kV供电。


回复
hkgd8848
2007年07月14日 12:39:29
4楼
根据实际经验,10千伏一般可以供8000至1万千伏安,输送距离5-8千米。
回复
gentlguo
2007年07月15日 13:31:23
5楼
我们问的不是规定,我们问的为什么有这样的规定?为什么 ?有什么道理吗
回复
xuan2281
2007年07月15日 23:28:47
6楼
至于为什么这样规定,只有在电力系统中搞配网的人才会有一个清晰的认识,其他人说实在记住就行了。因为这一两句话说不清楚,每个电压等级规定的原因侧重点都不同。遵循的是“理念清晰,界定模糊”的原则。

例如“10kW以下客户采用0.22kV供电,10~100kW客户:0.38kV三相供电”就主要是从实际用电需求而定的,10kW以下一般为家庭用户,使用单相供电即可,10kW以上用单相供电就非常浪费资源了(单相电机和三相电机的区别),至于是否一定用10kW界定,那倒不一定,11也可以,9也可以。只是说在这个范围。100kW也是一样,如果100kW以下用10kV供电,那用户就需要装台变压器,对用户来说是难以承受的。但100kW以上还用低压供电(也就是从公变供电)的话,对其它使用公变的用户又是非常不公平的,这还涉及到低压供电半径、低压线路线径等原因,当然100kW也是个大致范围。
到了10kV供电又需要多考虑整个10kV的网架结构,例如LJ-240一般规定最高可带10000左右的负荷,但网架结构是辐射型、环网型、n供一备型所能带的负荷又是不一样的,辐射型100%、环网型50%、n供一备则相应计算,此时10kV用户该怎么供,如何供造价才最合适等等都需要考虑。还有很多很多的因素。

回复

相关推荐