消防是否一定需要设置低压发电机,10KV的不可以吗
dreamshenzhen
2007年07月12日 13:49:24
只看楼主

超高层项目,在塔楼的21F,45F设置有10KV的分变配电所,发电机设置在地下一层,如果采用380V的发电机,那么到45层的母线就有250m长(加上地库中的水平段),考虑低压母线过长,想设置10kv的2000KVA发电机3台,并机向塔楼中的重要及消防负荷供电。不知道能够满足消防的要求。因为以前没有做过高压的发电机,所以向前辈请教!

2007年07月30日 18:46:53
12楼
与10KV高压进线电气连锁,连锁要求:1#及2#进线均失电时高压发电机启动---并机----高压开关投入---提供应急电源。
回复
hanqiangding@co163
2007年07月31日 13:49:51
13楼
看不清楚啊,能否发到油箱了学习学习啊?qiangding_han@126.com
回复
dreamshenzhen
2007年08月03日 10:07:47
14楼
高压发电机直接与建筑物两路10KV进线作电气连锁,当两路10KV都失电的时候,高压发电机就投入,10/0.4kv变压器低压主进线开关不设置失压脱扣,这样当高压一送电,就有应急电源用电了。