超高层项目,在塔楼的21F,45F设置有10KV的分变配电所,发电机设置在地下一层,如果采用380V的发电机,那么到45层的母线就有250m长(加上地库中的水平段),考虑低压母线过长,想设置10kv的2000KVA发电机3台,并机向塔楼中的重要及消防负荷供电。不知道能够满足消防的要求。因为以前没有做过高压的发电机,所以向前辈请教!

yinhuixiayan2004
2007年07月12日 18:18:34
2楼
高压发电机,没有搞过,我想这也是个好方法。
回复
dreamshenzhen
2007年07月23日 18:20:14
3楼
太冷清了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
dreamshenzhen
2007年07月24日 11:08:38
4楼
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
dreamshenzhen
2007年07月27日 11:31:27
5楼
回复
hys_nc
2007年07月27日 13:49:47
6楼
听过。。就是没有用过。
有个问题,就是高压发电机,万一市电停电,发电以后那不是还要经过变压器嘛?
回复
dreamshenzhen
2007年07月27日 15:10:20
7楼
对,高压发电机直接与建筑物两路10KV进线作电气连锁,当两路10KV都失电的时候,高压发电机就投入,10/0.4kv变压器低压主进线开关不设置失压脱扣,这样当高压一送电,就有应急电源用电了。
回复
robin81723
2007年07月28日 10:39:08
8楼
学习中
回复
chenli223773
2007年07月28日 22:59:38
9楼
同意7楼说法
回复
hanqiangding@co163
2007年07月29日 00:10:19
10楼

我们这里的项目是加大母线槽的倍数,降低电压损失。用高压发电机比较麻烦。还有一个就是发电机房分散设置,尽量布置在塔楼的核心筒部位。