我是做混凝土结构施工的,以前做的一个小别墅,现在业主要开始装修,打掉了原来在一根梁上砌的砖墙,在梁边靠柱端位置,出现竖向裂缝,请教各位同仁,对于此种情况,大概的原因会是什么?
我是做混凝土结构施工的,以前做的一个小别墅,现在业主要开始装修,打掉了原来在一根梁上砌的砖墙,在梁边靠柱端位置,出现竖向裂缝,请教各位同仁,对于此种情况,大概的原因会是什么?
2楼
是悬挑梁吧。端部出现竖向裂缝,而端部剪力是最大的,所以不知道结构拆模的时候有没有出现。
回复
3楼
不是悬挑梁,是靠近边柱的一个梁
回复
4楼
梁端是上侧受拉,我看那裂缝是从上侧开始的,向下延伸,应该是弯曲裂缝。弯曲裂缝没什么可怕的,很正常。
回复
5楼
查看了原施工图,负筋配的四根25的,分两排,此外还有两个14的通长
回复
6楼
那这筋配的就不小了,裂缝应该很微小吧?
回复
7楼
是拆除墙的时候形成的还是早先就形成了呢?若是之前形成的可能是养护期不够,拆模早引起的,若不然则可能是暴力拆除时候敲击形成 的。
回复
8楼
这个图在另一个帖子里看见过啊?
回复
9楼
设计上应该没有什么问题吧,你看你的第一张图片,浇筑质量太差!
回复
10楼
这个也可能是第一根箍筋处的保护层过后引起的,原来既然是填充墙,你只要不在上面在加其他过重的荷载,这个裂缝可以不用管了。
回复
11楼
钢筋混凝土结构带裂缝工作是很正常的事。
回复