水泵实际选用问题
orlando6220
2007年07月12日 11:49:08
只看楼主

我现在用的是 LOWARA SV6003F75T 这个型号的水泵,变频控制,我现在把水泵的设定出口扬程为0.6MPa,可是我看到这个泵的特性曲线最大扬程不到0.6MPa,可是现在泵也在正常运转,压力也够,这是怎么回事啊?

我现在用的是 LOWARA SV6003F75T 这个型号的水泵,变频控制,我现在把水泵的设定出口扬程为0.6MPa,可是我看到这个泵的特性曲线最大扬程不到0.6MPa,可是现在泵也在正常运转,压力也够,这是怎么回事啊?
免费打赏
tx
2007年07月12日 15:26:55
2楼
3.8.4 生活给水系统采用调速泵组供水时,应按设计秒流量选泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端。
水泵不在高效区
回复
hjj
2007年07月14日 14:50:24
3楼
那你应该用的是无负压变频供水设备吧?进水有市政压力啊
回复

相关推荐