换热站二次网供水压力4.0kg,回水压力3.5kg,小区7层,有个11层公寓,11层公寓的8-11层不热,是压力低吗?请教

换热站二次网供水压力4.0kg,回水压力3.5kg,小区7层,有个11层公寓,11层公寓的8-11层不热,是压力低吗?请教
免费打赏
zwloveu
2012年11月15日 12:38:50
2楼
压力确实不高,将回水压力调到4公斤吧
回复
zzm999999
2012年11月15日 14:37:07
3楼
你的定压值可能有问题,水泵出口只有4Kg/CM3,说明你的定压值可能只有20m,11层楼约33m,定压要达到38m才行,如果循环泵是20m,则循环泵出口要达到58m才对。
8层以下热应,以上不热,印证了这一点。