电动机主回路 过载保护
sht_200
sht_200 Lv.4
2012年11月14日 16:18:32
只看楼主

电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?

电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?
免费打赏
liushibo422
2012年11月16日 11:39:42
12楼
各自的过电流整定值是不一样的,所以你能代替。
回复
liushibo422
2012年11月16日 11:40:09
13楼
写错了,是不能代替
回复
sdfdzy1998
2012年11月16日 15:36:59
14楼
热继电器热保护灵敏
回复
liermin1210069
2012年11月16日 19:51:24
15楼
热继电器还是比有些空开的过载保护好
回复
stan22
2012年11月18日 20:16:48
16楼
路过学习了。。。
回复
dangguojingy
2012年11月19日 10:59:55
17楼
请问一下,断路器的过负荷保护措施,究竟是保护谁的?电缆还是电动机?
回复
dangguojingy
2012年11月19日 15:07:36
18楼

顶一下我的问题啊
回复
怂糖糖
2012年11月19日 18:15:27
19楼
电动机定子绕组
回复
dangguojingy
2012年11月20日 09:01:03
20楼

我同事说断路器的负荷保护功能是保护电缆的,热继电器才是保护电动机的
回复
fitman
2012年11月20日 15:28:24
21楼

过负荷保护当然是在负荷过载时产生保护。可以保护电机也可以保护电缆,但由于电缆的过负载能力一般比电机强,实际是保护了电机。热继电器是过负荷保护的一种元件,与断路器内过负荷保护单元的原理大多一样,只是它更容易调整理和可靠性高些.