电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?

电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?
免费打赏
chjs001
2012年11月20日 15:49:05
22楼

说的好啊
回复
dangguojingy
2012年11月20日 16:05:36
23楼

谢谢,很有收获。
回复
dangguojingy
2012年11月20日 16:05:06
24楼

谢谢,很有收获。
回复
206079
2012年11月20日 19:19:36
25楼
选型一般断路器选1.2倍到1.5倍的额定电流
热继电器选型是0.8倍到1.0倍
还有安装方位,断路器安装在最上面,热继电器安装在最下面,到夏天热量是向上走的。
回复
yuanchenga
2012年11月23日 14:23:58
26楼
空开主要用于线路的保护,对电机的过载保护不是很精确,而热继电器则是根据电机额定电流设定后的具有很精确的过载保护的电器元件。对于那些过载能力不是很好的一般电机必须加热继。
回复
yaoguizhong213
2012年11月23日 16:11:11
27楼
两个的原理不一样,一个来源于电气量即电流,另一个来源于电流的热效应情况。你说的可以去掉热偶,但是不建议去掉。