用一台热泵机组,在运行中膨胀阀之后的管路严重结霜,低压也偏低,回气温度也偏低,是什么原因造成的,求解!
用一台热泵机组,在运行中膨胀阀之后的管路严重结霜,低压也偏低,回气温度也偏低,是什么原因造成的,求解!
2楼
原因很多啊,发个图片看看先。
回复
3楼
都什么原因啊,能说说嘛?我没拍照片。
回复
4楼
什么环境温度什么水温,低压多低,加点冷媒看看,蒸发器是不是分多组流路?
回复
5楼
膨胀阀之后结霜可能是膨胀阀关得太小,膨胀阀堵了也一样。也有可能是缺氟造成,一般从这上面找原因比较好
但也不完全。有例外的
回复