丙类厂房排烟问题..面积太大了..杂个设计!!!
lanfei0713
lanfei0713 Lv.2
2007年07月11日 18:24:55
来自于通风排烟
只看楼主

我现在有一个16200m2的丙类厂房,如果按500m2来划分防火分区,那是不是太多了!层高8.3m,要吊顶,吊顶高度为5m!!请高手指点一下..杂个节约成本,又符合规范!!

我现在有一个16200m2的丙类厂房,如果按500m2来划分防火分区,那是不是太多了!层高8.3m,要吊顶,吊顶高度为5m!!请高手指点一下..杂个节约成本,又符合规范!!
免费打赏
lanfei0713
2007年07月11日 18:31:54
2楼
还有一个问题,排烟量如果按500m2防火分区计算,每台风机负担一个防火分区,那排烟不是500*60=30000m3/h;如果一台风机负担2个防火分区,那排烟量为30000*2=60000,还要加防火阀,那造价和每台风机负担一个防火分区差不多...知道的大虾指导一下..跪求!!!!!!!!!!!
回复
lanfei0713
2007年07月12日 13:20:00
3楼
晕噢..没的人会噢..大家来给点意见嘛...急!!!
回复
fyman69
2007年07月12日 13:29:48
4楼
防火分区又不是按500m2来划分的,是根据丙类厂房的耐火等级,层数来分的。看建规的最大防火分区面积。
如果要设机械排烟的话,你的排烟分区按500m2计算是对的,但一个排烟风机可以负担同层很多个防烟分区。不是只负担两个。
如果你的厂房吊顶是镂空的话,可以做自然排烟的天窗,利用自然排烟,不一定必须设机械排烟,并且不用设防烟分区(因为层高8.3大于6米),就是排烟天窗的面积有要求的。
回复
cosine_yu
2007年07月13日 10:50:50
5楼
你连防烟分区和防火分区还没弄明白,先看看规范吧,要不也说不明白
回复
wu.ye
2007年07月13日 14:06:40
6楼
是的,你把防火分区和防烟分区搞混了。
你就500平一个防烟分区也无所谓,如采用一个系统(风管过长、风阻太大)风机风量也就是6万立方的,只不过你分成了33个防烟分区,要安装33个排烟口(每区一个口)。
回复
liuhngs
2007年08月30日 23:37:22
7楼


投资巨大!
回复
aionyu
2007年08月31日 08:25:07
8楼

暖通本身就是个投资巨大的行业。。。
要想省就不要做风系统~~
直接去找消防验收的把钱一砸。。。
回复