我是学水的,有几个采暖设计方面的问题请教各位老师1、在住宅快速设计中,是否可以按照64w/平方米 来估算一栋楼的采暖热负荷。是否可以利用64w/平方米 这一标准来计算某一个房间的热负荷,继而计算出该房间所需要的暖气片的数量。水力计算中是否可以利用这一热负荷来确定管径。2、在分户计量中,每个单元设置一个入户装置,内设压差控制阀,是否可以解决每个单元之间由于户型不同而造成的冷热不均匀现象。3、某住宅6层和阁楼一起出售,共用一热量表。在六楼的进户管前接一根竖向立管供给阁楼采暖,六层跟阁楼均采用水平双管,不知道这种设计效果如何。

我是学水的,有几个采暖设计方面的问题请教各位老师
1、在住宅快速设计中,是否可以按照64w/平方米 来估算一栋楼的采暖热负荷。2004年10月08日 13:44:47
2楼
我的观点:
1.如果仅仅是估算建筑总的热负荷,64W的指标对于节能住宅来说应该是可以
的。不可以用此指标估算单个房间的热负荷,因为各个房间围护结构的形式朝向
等不一样。散热器的数量和管道管径应该依据实际计算的房间热复合确定。
2.采暖入口装置中的平衡阀(调节阀、调压板)主要是用来解决各个热用户由于
内线和外线的管道阻力不均衡的。
3.阁楼层和6层共用一表,可在表后分成两个水平双管系统。
回复
futaojy
2004年10月08日 14:38:56
3楼
谢谢版主回复,感谢。
还有一点就是在2中所说,如果入口装置设置了平衡阀,各个单元之间就不会出现
冷热不均匀的现象。


有劳版主回复。
回复
dlwyg
2004年10月08日 16:12:56
4楼
热力外管网一般是异程式系统,整个供热系统循环水泵的扬程是按保证克服至最
不利热用户的阻力损失选择的,这样距热源较近的用户入口前资用压头必然会较
最不利用户富余的多;其次,各个热用户内部的阻力损失也不同。通过调节各个
入口平衡阀,可以达到各个环路的阻力平衡。
回复
futaojy
2004年10月08日 16:21:14
5楼



明白了,再次感谢。
回复
dlwyg
2004年10月08日 16:35:05
6楼
呵呵,不用客气呀
回复
lwjlwj
2004年10月18日 22:50:23
7楼
1、阁楼层和6层共用一表,可在表后分成两个水平双管系统。阁楼层由于坡屋面
问题,系统可能与下一层不同,散热器可能内墙安装。
2、请教版主一个问题;采暖入口装置中的平衡阀,能否只设普通阀门,因为从室
外热力主管到热力支管一般装设了支管阀门,单元入口与户内入口也均装设了阀
门,外加水力计算准确些,水力不平衡问题基本可以解决,我做了几个小区都没
有发现问题。不知版主怎么看,不吝赐教。
回复