12楼
这个很好算的,我跟你算下,380的一个千瓦是2.6个电流,30个千瓦乘以2.6等于78个电流,
----------通常,30KW电机的额定电流绝对不会超过60A!!!估计59A!!!
P=1.732*电压*电流*功率因数=1.732*0.38*I*0.8
故1个KW的电流=1/(1.732*0.38*0.8)=1/0.5265=1.899A
常用口诀为“一个KW两个安培”!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-16 15:55 编辑 ]
回复
13楼
,(10下5,100上2,2 5 ,3 5 四三界。7 0 ,95 两倍半,)100平方以上小于两倍,
-------经典口诀!!!不过必须加上一句“铜线升级算”!!!
即该口诀是针对铝线的,10的铜线相当于16的铝线,故根据该口诀算出的10平方铜线额定载流量为16*4=64A!!!非常紧张!!!
再者:1KW哪来的2.6A,就算电机功率因素为0.8,1KW也就是1.9A左右!
-------完全正确!!!
你没有除根号3,也没有考虑功率因素!
-------如是这样,只会更大,绝不止2.6!!!
30KW电机,电流为60A左右,16平方的铜芯线载流量可达70A有余,本人觉得16平方铜芯线够了
-------16平方的铜芯线载流量何止70A有余???!!!
同样用以上口诀,16的铜线相当于25的铝线,故根据该口诀算出的16平方铜线额定载流量为25*4=100A!!!
最好选16的铜电缆!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-29 12:03 编辑 ]
回复
14楼
距离远的话 最好选25以上的
回复
15楼
一个平方可以安全通过5个电流,十平方等于可以通过50电流。明白了 以后自己可以算
--------不完全正确!!!
“一个平方可以安全通过5个电流”仅在铝线线径小于10、铜线线径小于16的情况下可用来估算!!!
再往上,线径越大,倍数越小,线径超过100的线,没准2倍都大了!!!
回复
16楼
计算电流约57A,开关整定到80A,用25mm2电缆。
回复
17楼
我同意11#的说法
回复
18楼
学习下!我觉得25就够了……
回复
19楼
10的肯定不行,选25的吧,
回复
20楼
这玩意也得考虑和断路器开关的匹配问题
回复
21楼
看看是什么设备吧 如果不是连续作业、和配电箱距离有不是很远的话10平方的也可以 我用过 现在用了好几年了还是好好的 不过电缆要国标的 理论性的东西有时候在现实不一定一样 灵活一点
回复