室外给水管道上闸门井的设置
aixiaoxi2005
2007年07月11日 13:46:44
只看楼主

请问:室外给水管道有转弯处是不是?每一栋楼的起端是不是要设?大家做设计时,入户的给水管上还画给水水表井吗?

请问:室外给水管道有转弯处是不是?每一栋楼的起端是不是要设?大家做设计时,入户的给水管上还画给水水表井吗?
免费打赏
fzq19760709
2007年07月11日 13:56:33
2楼
你的问题是什么啊?写清楚啊,不懂你的意思.
回复
tx
2007年07月11日 15:15:12
3楼
闸门井,有闸门就作井,没有闸门就不作井啦。
回复
萝卜花园
2007年07月11日 20:17:24
4楼

同意!
回复
aixiaoxi2005
2007年07月12日 13:29:56
5楼
我的意思是:室外给水管道上设置阀门的原则是什么呀!
例如:转弯处设吗?每栋楼的起端设吗?洒水阀门可以设在路上吗
回复
tx
2007年07月12日 15:15:46
6楼
3.4.5 给水管道的下列部位应设置阀门:

1 居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。

2 居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。

3 从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。

4 入户管、水表前和各分支立管。

5 室内给水管道向住户、公共卫生间等接出的配水管起端;配水支管上配水点在3个及3个以上时应设置。

6 水池、水箱、加压泵房、加热器、减压阀、管道倒流防止器等应按安装要求配置。

回复
chengruishuidian
2007年07月13日 21:14:31
7楼

回答非常好。
回复
fengyun0061
2008年12月02日 13:54:54
8楼
请问“居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。”这里说的环状管段过长时有具体的界定吗,到底多长才算过长呢,我们做设计时这个这个值一般取多少请各位讨论一下。