柜机冷凝水排水管堵塞
liyinghua2005
2007年07月11日 10:34:00
来自于制冷技术
只看楼主

我公司的中央空调是冷水机组,是2005年使用的,可到现在风柜机的冷凝水排水管老是堵塞,用水通过了当时发现有好多脏的象豆腐佬一样的东西排出来,可没有过两个月,又有一台机堵了,通水还是一样的状态。我打开这台柜机侧面,发现里面底层有一层象软泥巴一样的东西。同时发现铝翘片上也有一些灰尘。请各位兄弟指点一下,我这样的状况怎样排除,用什么样的药水来清洗?保养时应注意哪些问题?谢谢!

2008年07月07日 21:06:48
2楼
一、风柜所处的运行环境灰尘大了;二、或是运行一段时间又长时间没有运行。
可定时的检查冷凝水管,冷凝水管的排水管一般不要接的距离太长。
冷凝水管老是堵塞,可把风柜的排水管接一个三通到冷凝水管上,可定时的用风柜的有压力的水冲洗里面的脏物,非常方便。但接的时候可注意排水管上、冷凝水管上分别装一阀门。正常运行时,排水管上的阀门关闭,冷凝水管上的阀门打开;冲洗管路时,冷凝水管上的阀门关闭。