2楼
这有什么原理,无非是根据客户的要求和各室的使用功能分一下区就是了。
回复
3楼
我的意思是说,一般是如何系统分区的。
哪个主机管哪里,譬如说有的时候有的按照楼层来分,一层一个系统,有的时候水平分。
那具体应该考虑哪些因素呢?
回复
4楼
根据管路的长短距离吧,其它没什么要注意的
跟据楼层也可以
回复
5楼
1.VRV系统跟水系统设计有点区别,系统宜小不宜大;
这是原则一
2.管路最短原则:所有vrv设备生产厂家对接管长度
都有限制;
3.环境要求:要考虑房间的功能,使用时间等因素;
至于按楼层分的话,也要看系统的大小。最好不分层,就是分
也不要超过3层。
说的不对不妥,请指正!
回复
6楼
有一点注意一下
第一分歧管距最末端的距离一般的机组均要求不超过40米,这点对划分系统比较有影响。
其他的如高差,最大长度等等就不多说了
回复
7楼
楼主免费给大金做宣传了.
VRV是个注册商标,多联机的学术简称为:VRF
回复
8楼
我觉得就是距离管长比较重要 管路越长冷热量衰减厉害 还有回油困难 管长最好不要超过40米 别轻信厂家样本上标称的120米 ,
回复
9楼
1、按选配主机的制冷量来划分区域;
2、第一分歧和最远的内机,铜管不能超过40米(有个别厂家吹可以做到70米,结果就不正常制冷了);
3、室内总制冷量,最好不要超过主机的制冷量(看使用的概率)。
回复
10楼
学术简称为:VRF,大金(VRV)、美的(MDV)、格力(GMV)、以莱特(VRF)、三星、松下、奥克斯、海尔、三菱、三菱海尔、TCL、长虹、-----------------------,还有很多很多了!
回复
11楼
quote:1、按选配主机的制冷量来划分区域;
2、第一分歧和最远的内机,铜管不能超过40米(有个别厂家吹可以做到70米,结果就不正常制冷了);
3、室内总制冷量,最好不要超过主机的制冷量(看使用的概率)。
第3点,按照产品资料,一般接线率为120%左右,那不是应该室内总制冷量大于主机制冷量么。但是有得时候考虑一下衰减,这个应该怎么去平衡呢?
回复