大型住宅区,设置几个消防水泵房?
anan521
anan521 Lv.2
2007年07月11日 08:33:47
只看楼主

一个大型住宅区,比如70万平米.分别在市政马路的两侧,请问应该设置几个消防水泵房?一般多大面积需要重新独立设计消防水泵房?

一个大型住宅区,比如70万平米.分别在市政马路的两侧,请问应该设置几个消防水泵房?一般多大面积需要重新独立设计消防水泵房?
免费打赏
anan521
2007年07月11日 09:00:21
2楼
?
回复
yanglan
2007年07月11日 10:28:43
3楼
上海的稳高压系统消防系统保护半径400m。
回复
goal3
2007年07月11日 17:09:41
4楼
上海市的地方标准规定,消防泵的服务半径不应超过400m,可以参考此值。
回复
visevesa
2007年07月12日 12:26:33
5楼
一般消防水泵房的保护半径不大于300M,而且不逾越城市干道
回复
kibo
2007年07月12日 16:49:50
6楼
1,市政道路是可以穿越的,这么大的小区协调一下市政管理部门问题不大。
2,消防水泵房保护半径300米,或者400米之说,总感觉没有太大道理,依据不足。我认为作为一个区域消防系统,完全没必要局限于400米。
3,70万小区,一个区域系统解决问题是完全可能的,可以采取一些措施,如站房水池设置在小区尽量中心位置等。
回复
gpechj02
2007年07月12日 21:16:06
7楼
70万平方,按一个套型100平方来算,共7000户,一户按3.5人来考虑,人数超过2万。
这么多人的小区叫“居住区”,不是“居住小区”与“居住组团”,室外给水不适用《建筑给排水规范》,适用《室外给水设计规范》,按本人的理解,楼主所在的设计院要有市政给水的资质。不知理解对否?
至于多大范围设给水泵房,消防泵房,好象只有上海有规定,但本人也不知具体的情况,如果属于市政给水的范围,我想没有太多的条条框框限制。市政好象一个水厂能供很远的距离。
回复

相关推荐

APP内打开