求助:集分水器的制作
jjjjrrrr
jjjjrrrr Lv.2
2007年07月10日 22:42:01
来自于中央空调
只看楼主

我们工地的机房分包单位,自行在现场制作的集、分水器,DN1000,长度3000, 是用好几块钢板卷曲后焊接到中间的一段钢管上, 很多焊缝是T字型的,个别焊缝都是十字交叉的,看着很不舒服, 不知具体应查哪方面的规范。

我们工地的机房分包单位,自行在现场制作的集、分水器,DN1000,长度3000, 是用好几块钢板卷曲后焊接到中间的一段钢管上, 很多焊缝是T字型的,个别焊缝都是十字交叉的,看着很不舒服, 不知具体应查哪方面的规范。

1184078520202.JPG

免费打赏
wu.ye
2007年07月11日 09:05:03
2楼
分、集水器没必要这么大吧。只要比最大的管的管径大1至2号就行了。就是说取一段钢管就行了。其长度是根据有多少接管定了,不知你有多少,多大的接管。一般不会有3米长,这要多大的系统呀!
回复
lvbin78
2007年07月11日 09:06:40
3楼
查看压力容器规范
回复
wu.ye
2007年07月11日 09:08:34
4楼
从焊缝外观上看,焊工的手艺一般,这样的钢板可能还是双面焊比较好。
回复
jjjjrrrr
2007年07月18日 08:19:29
5楼
分包单位说这不算压力容器或低压容器, 只能算是容器
回复
jjjjrrrr
2007年07月18日 08:21:03
6楼
我们领导都说打压够了就行, 哪还有规范可以帮我?大家帮忙出出主意
回复
xingqiu_apaqi
2007年07月18日 21:28:06
7楼
这个是压力容器,到供热的那个论坛里去看看,有专门的规定,而且焊缝的要求我记得好象是2级,3级都有的,好象,不太清楚了,你到供热的那里去找吧,有的
回复
wu.ye
2007年07月19日 10:44:31
8楼
实际上施工方自己的做法是在做压力容器,否则用钢管制作也就是了。
回复

相关推荐

APP内打开