关于接解器的两个问题
kgdxyygy1134
Lv.2
2007年07月10日 20:44:00
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
1.交流接触器接上直流电源会出现什么现像?为什么?2.直流接触器接上交流电源会出现什么现像?为什么?本人已初步了解过现像,求具体的理论分析...
1.交流接触器接上直流电源会出现什么现像?为什么?
2.直流接触器接上交流电源会出现什么现像?为什么?
本人已初步了解过现像,求具体的理论分析...
vbn
2007年07月10日 21:59:06
2楼
1,会烧毁
2,没什么反应
回复
kgdxyygy1134
2007年07月11日 21:52:24
3楼
交流接触器通入直流电源时,R+JWL中的JWL感抗因为接入电源不是交流电而不能产生该感抗,交流接触器阻抗锐减,电流变大,烧坏接触器.
直流接触器通入交流电源时,因为交流电是以周波形式变化的,直流接触器内线圈应该会出现不停的开/合运行状态,这样......会怎样啊...本人初学不太懂,指教吧,错了的话也指出
回复
lsz2009
2007年07月12日 10:26:49
4楼
顶楼上的仁兄, 直流接触器通入交流电源时,主接点会产生火花.
回复
相关推荐
关于新能源充电桩知识点,你了解多少?
电气工程
中建,施工现场临时用电标准化做法
电气工程
二次回路的故障查找
电气工程
消防供配电要点
电气工程
13张电气表格,不可多得的数据,请收藏!
电气工程
干货:断路器1P、2P、3P、4P型号的详细解释!
电气工程
智能变电站整站调试流程
电气工程
如何有效减少电容器合闸涌流?
电气工程
新国标《火灾报警控制器》变化分析(一):屏蔽功能变革!
电气工程
配电室如何设置?电气人学习了!
电气工程
锅炉熄火,考核80000元!
电气工程
电线载流量小知识
电气工程
电气专业消防验收常见问题解析(二)
电气工程
锂离子电池着火与爆炸机理、防控和逃生
电气工程
又有规范上新:“三小”场所应设置联网型独立式感烟火灾探测报警器!
电气工程
《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2024发布,2025年5月1日开始实施!
电气工程
GB 17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统
电气工程
消防疏散楼梯设计要求是什么?
电气工程
新版《消防应急照明和疏散指示系统》正式发布,2025年5月1日实施!有哪些变化?
电气工程
直流电和交流电有什么区别?看完秒懂!
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开