一台家用分体空调移机后出现以下问题,请大家判断下原因:
1、刚刚移完机,加了部分冷媒后,回气管压力为5公斤,室内效果还不错。第二天就发现外机细管结霜严重,一周后去检修时开制冷,发现外机细管结霜,室内蒸发器上面几排也结霜,中间和下面的蒸发器一点都不冷,回气管常温。回气管有2处折扁,但扁的不是很厉害。回气压力只有1.5公斤。请大家踊跃参与讨论。
2楼
严重的缺氟现象!系统少了氟,蒸发压力及温度都会下降,蒸发器也会结霜,回气压力低。充氟后细管立即融霜,回气压力也会增高。
回复
3楼
在移机过程中如果管子扁的厉害,对系统有什么影响??
再就是吸气阀阀芯泄漏,没办法只能用护冒先堵上.有没有更好的办法???
回复
4楼
空调连接管如果扁的厉害,会出现二次节流现象,按流动的方向,瘪后的管路会结霜,蒸发压力变低,制冷效果差。
阀芯泄漏,除了用护冒堵上外,还可以迅速将阀芯倒死(开到底),这样也不会泄漏。
回复
5楼
补充一点,铜管如果出现折痕的话,那么折痕处80%的情况会出现漏的现象。
回复
6楼
二次节流之后,最容易出现的现象是:高压高,低压低,膨胀阀处有结霜现象,压缩机吸排气温度上升,极容易造成压缩机过热保护!
回复