EPS应急电源带混合负载的建议
standlz
standlz Lv.2
2012年11月14日 10:21:42
来自于照明工程
只看楼主

由于动力应急电源负载的瞬间启动电流为7-12倍,如果客户要求把应急电源做成三相混合(既有照明负载也有动力负载),客户需要在动力负载前边加一个功率相等的变频器,变频器与动力负载之间不能有任何控制部分,也就是说由变频器的输出端直接连接到动力负载的输入上面,由变频器直接启动(当然变频器也可以加到我们机器里边,但必须由变频器直接带动力负载,也就是直接启动的方式可以采用这个办法,前提是排除动力负载有一主一备的要求)。如果客户无法在动力负载前边加变频器但也要求带所有的负载的话,那么EPS应急电源的功率必须要放大到7倍以上,不然应急电源在带载既有照明也有动力的负载时将会发生事故。如果以上方法无法实现,那么只能把动力部分和照明部分拆开来做,做两个独立的EPS机器,分别做成三相照明型EPS应急电源带照明部分,和纯动力的EPS应急电源直接带动力负载;由于应急电源主要是针对发生火灾后断电后的应急备用电源,那么最好的办法是把火灾防范于未燃,所以可以考虑用电气火灾监控这方面的产品。

