请教电气配管中接线盒 如何考虑?
huang58588
huang58588 Lv.2
2007年07月10日 09:41:34
只看楼主

电气配管中接线盒 如何考虑?是否可以按平均多少米计算一个?有什么好方法请赐教.

电气配管中接线盒 如何考虑?是否可以按平均多少米计算一个?有什么好方法请赐教.
免费打赏
a13920120500
2007年07月11日 08:45:18
2楼
1.从工艺功能角度看没有接线盒将影响线路分支.
2.从经济角度,加上接线盒将节省管线时,赢家接线盒.
3.从规范角度,若不加将影响穿线和检修.
回复
zhangnianchun
2007年07月12日 10:31:01
3楼
根据实际情况,考虑施工方便和经济的角度。
回复
zyh1157202507
2012年07月12日 16:36:21
4楼
线管超过以下情况,应适当增加接线盒:
1.直线超过30米
2.有一个弯曲时超过20米
3.有二个弯曲时超过15米
4.有三个弯曲时超过8米
回复
hasee1981
2012年07月13日 14:52:04
5楼
1.直线超过30米
2.有一个弯曲时超过20米
3.有二个弯曲时超过15米
4.有三个弯曲时超过8米
回复