请教消防控制中心设置在门卫2层的合理性
norway
norway Lv.2
2007年07月10日 09:12:17
来自于防雷减灾
只看楼主

一个高层建筑,室外有1层的门卫。建设单位要求消防控制中心设置在室外的门卫。我同意了。现在建设单位要求门卫变成2层,消防控制中心设置在门卫2层。想问违反规范吗?高规上说的是“消防控制室宜设在首层或地下一层”。工程地点在浙江。先谢过大家了。

一个高层建筑,室外有1层的门卫。建设单位要求消防控制中心设置在室外的门卫。我同意了。
现在建设单位要求门卫变成2层,消防控制中心设置在门卫2层。
想问违反规范吗?
高规上说的是“消防控制室宜设在首层或地下一层”。
工程地点在浙江。
先谢过大家了。
免费打赏
kyzy_0731
2007年07月10日 18:09:11
2楼
有没有直接通往二层的道路,如果有,我觉得应该可以吧
回复
gdx8785
2007年07月11日 08:59:46
3楼


设置在二层就满足不了消防控制室“。。。。并应设置直通室外的安全出口”的要求
回复