今天又碰到个问题,零线一接上就跳闸。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2012年11月13日 21:40:25
只看楼主

厂里2台验布机,今天他们叉车撞了一下机器,就跳闸了,机器的线接头很多。本来以为换了线就没事了。但是换好线后还是一推零线就跳了。后来我想到一台机器上保护接了零线,后来把保护线拆了就推上去了。上级是一个100A的4P的漏电保护器。再上级是总开关。奇怪的是我一接零线就跳总开关。如果零线不接那么总开关不跳,漏电保护器跳了。这其中是怎么回事呢??请教各位高手啊。。。谢谢了。还是搞不清楚漏电啊接地啊。。。

2012年11月14日 19:08:12
12楼
接零线跳总开关,说明:火线碰外壳了,设备外壳保护接零,导致短路过流跳总闸;
不接零线跳4P漏电开关,说明:有一相火线碰外壳,零序电力不为零,导致跳闸;
接零线4P漏电开关不跳,说明:火线碰外壳的地方跟这根零线有关,仔细查找。
希望对你有帮助。
或者是否有将零火线接反了,也有可能出现这种情况。
回复
sjh5382285
2012年11月14日 19:39:21
13楼
我想是碰撞时,零线与火线碰触了,所以不接零线没事,一接零线就短路了。
回复
loujinpu
2012年11月15日 08:14:56
14楼
如果零线不接那么总开关不跳,漏电保护器跳了,对4极开关。零线是常接的,通过触点。说明还是火线有问题
回复
sdfdzy1998
2012年11月15日 15:42:30
15楼
是不是N重复接地或漏电
回复
wzf360103
2012年11月15日 16:26:04
16楼
火线或零线是不是有接地了,用摇表可以检测一下
回复
kongjiu
2012年11月15日 18:26:34
17楼
回复
wjs123456zml
2012年11月15日 22:51:54
18楼
学习了
回复
amoi777123
2012年12月10日 22:29:03
19楼

下面过来的
回复

相关推荐

APP内打开