请教高压电机用什么启动方式最好
pirellizqs
pirellizqs Lv.3
2012年11月13日 17:23:19
只看楼主

我公司有一台6000KW的压缩机,10KV供电。供电上端使用6.3MVA的变压器,变压器同时带有其他负荷,所以要求启动时压降要小,请教各位使用什么启动方式最好。

我公司有一台6000KW的压缩机,10KV供电。供电上端使用6.3MVA的变压器,变压器同时带有其他负荷,所以要求启动时压降要小,请教各位使用什么启动方式最好。
免费打赏
xpmhs
2012年11月16日 00:23:12
12楼
变压器-电机组,可以直接起动的!
回复
kyujiangmn
2012年11月16日 07:09:35
13楼
起不起来啊,换变压器加变频吧
回复
lingxuct
2012年11月16日 08:09:13
14楼

不要太理想化,6300KVA变压器如何带6000KW的电机?

变压器——电机组,在变压器高压侧合断路器?不怕把变压器烧了?
回复
无纤尘
2012年11月16日 08:31:49
15楼
这么大电机,用变频把。这么大电机用变频综合投资更省钱
回复
无纤尘
2012年11月16日 08:32:57
16楼
这么大电机,用变频把。这么大电机用变频综合起来算更省钱。不用变频,用软起的话电源容量至少要电机容量的三倍!!!这么大电源相当花钱
回复
xyz13574548044
2012年11月16日 11:42:19
17楼
用软启动吧!
回复

相关推荐

APP内打开