我公司有一台6000KW的压缩机,10KV供电。供电上端使用6.3MVA的变压器,变压器同时带有其他负荷,所以要求启动时压降要小,请教各位使用什么启动方式最好。
我公司有一台6000KW的压缩机,10KV供电。供电上端使用6.3MVA的变压器,变压器同时带有其他负荷,所以要求启动时压降要小,请教各位使用什么启动方式最好。
12楼
变压器-电机组,可以直接起动的!
回复
13楼
起不起来啊,换变压器加变频吧
回复
14楼
不要太理想化,6300KVA变压器如何带6000KW的电机?
变压器——电机组,在变压器高压侧合断路器?不怕把变压器烧了?
回复
15楼
这么大电机,用变频把。这么大电机用变频综合投资更省钱
回复
16楼
这么大电机,用变频把。这么大电机用变频综合起来算更省钱。不用变频,用软起的话电源容量至少要电机容量的三倍!!!这么大电源相当花钱
回复
17楼
用软启动吧!
回复