请教高压电机用什么启动方式最好
pirellizqs
pirellizqs Lv.3
2012年11月13日 17:23:19
只看楼主

我公司有一台6000KW的压缩机,10KV供电。供电上端使用6.3MVA的变压器,变压器同时带有其他负荷,所以要求启动时压降要小,请教各位使用什么启动方式最好。

我公司有一台6000KW的压缩机,10KV供电。供电上端使用6.3MVA的变压器,变压器同时带有其他负荷,所以要求启动时压降要小,请教各位使用什么启动方式最好。
免费打赏
hcs3577
2012年11月14日 11:12:23
2楼
变频启动压降小,但造价高。如不经常启动用水阻
回复
lingxuct
2012年11月14日 11:31:05
3楼
“一台6000KW的压缩机,10KV供电。供电上端使用6.3MVA的变压器,变压器同时带有其他负荷,”?????

把变压器扩容,否则没法开电机!!!
回复
zhixiansheng
2012年11月14日 15:26:30
4楼
用液阻启动柜
回复
dllh2012
2012年11月14日 16:03:00
5楼
绕线式电机可以用水阻启动
鼠笼电机那只有扩容了
回复
pirellizqs
2012年11月14日 17:03:36
6楼
电机为南阳电机产的,型号YZKS710-2,额定功率7150KW,额定电流470A,额定功率因数0.91,启动电流600%。
请问什么条件才能够满足供电条件。
回复
jingqianyi
2012年11月14日 17:24:08
7楼
回复
ranl1988
2012年11月14日 18:53:25
8楼


求教下,why呢?
回复
电气交流
2012年11月14日 19:08:42
9楼
变压器比较小的情况,最好的就是变频启动。
回复
zhangerjian
2012年11月15日 21:21:19
10楼
如果是饶线电机,液阻启动电流大约是额定电流的1.2--1.3 液阻柜接触器短接的瞬间2倍,另外变压器能启动的最大电机(不经常起停)是其容量的0.8,,总结:不起动
回复
envoys1
2012年11月15日 22:09:54
11楼

说的很正确 变压器容量太小了 否则很容量出现低电压 大容量一般用变频也可以用软启 如果不调速 软启就可以了
回复

相关推荐