22楼
同意16楼意见!
回复
23楼
电流互感器额定输出是1A,电度表能不能选1(2)A的?
回复
24楼
就是测量误差有点大
括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,(电流互感器额定二次电流的30%)
括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。(互感器额定二次电流的120%左右)
回复
25楼
电流互感器二次输出电流一般为5A。楼主要是见过1A的,选择电表时不要比1A小就行了,但也不要大很多。
回复
26楼
大致有:□/5A、□/2A、□/1A、□/0.5A
1.5(6)A的电表是专为□/5A的CT优配而设计的
回复
27楼
现在电度表的规格比较多,可参考电度表样本选型啊
回复
28楼
二次电流为1A的互感器应配3X0.3(1.2)A的电能表,如DS22-4.
1.5(6)A的电能表应配5A的互感器.
回复
29楼
xue xizhong
回复
30楼
叫我说就直接在互感器二次侧加个熔断器接到直通表上,一样可一达到目的呀?
回复
31楼
新的DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”。
就 是这样算得
回复