电流互感器二次输出电流是1A,电度表如何选择?
muxiaopeng412
2007年07月09日 20:09:46
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次输出电流是1A,电度表如何选择?

电流互感器二次输出电流是1A,电度表如何选择?
免费打赏
wz20060217
2007年07月11日 17:52:44
22楼
同意16楼意见!
回复
muxiaopeng412
2007年07月11日 19:40:44
23楼
电流互感器额定输出是1A,电度表能不能选1(2)A的?
回复
ly-shh2000
2007年07月11日 19:55:21
24楼

就是测量误差有点大
括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,(电流互感器额定二次电流的30%)
括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。(互感器额定二次电流的120%左右)
回复
amosliuzhao
2007年07月12日 10:35:51
25楼
电流互感器二次输出电流一般为5A。楼主要是见过1A的,选择电表时不要比1A小就行了,但也不要大很多。
回复
dingdong0211
2007年07月12日 11:10:03
26楼
大致有:□/5A、□/2A、□/1A、□/0.5A
1.5(6)A的电表是专为□/5A的CT优配而设计的
回复
jinhai71
2007年07月12日 11:51:22
27楼
现在电度表的规格比较多,可参考电度表样本选型啊
回复
nlb
2007年07月12日 15:20:10
28楼
二次电流为1A的互感器应配3X0.3(1.2)A的电能表,如DS22-4.
1.5(6)A的电能表应配5A的互感器.
回复
dragon790215
2007年07月12日 20:43:42
29楼
xue xizhong
回复
xmsry
2007年07月12日 21:43:58
30楼
叫我说就直接在互感器二次侧加个熔断器接到直通表上,一样可一达到目的呀?
回复
xiaoxiaosky999
2007年07月12日 23:24:02
31楼

新的DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”。
就 是这样算得
回复

相关推荐