电流互感器二次输出电流是1A,电度表如何选择?
muxiaopeng412
2007年07月09日 20:09:46
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次输出电流是1A,电度表如何选择?

电流互感器二次输出电流是1A,电度表如何选择?
免费打赏
hz_ljf123
2007年07月11日 10:10:38
12楼
二楼的说法是正确的,但是二次的电流是随着一次电流变化而变化的,因此二次的电流是不一定的。
回复
lixianglg@co163
2007年07月11日 10:21:31
13楼
选1.5(6)A的电能表,将表的计量读数乘以互感器的变比即可.
回复
gdydhym
2007年07月11日 10:40:51
14楼
“电流互感器二次输出电流是1A”,
一般电流互感器二次额定输出电流是5A,你说的1A是否实际输出电流?如果是实际输出电流,电度表应选用0.8~6A
回复
muxiaopeng412
2007年07月11日 10:49:00
15楼
国家标准
回复
liu.yanjin
2007年07月11日 12:00:10
16楼

光凭二次电流怎么能选电度表呢,电压等级,单相还是三相都不说明白。
一般像这种互感器,电厂或变电站可能用得比较多。
不过如果其他参数都定好的,那么电度表标定电流范围应该为:0.3(1.2)比较合适
回复
liu.yanjin
2007年07月11日 12:01:49
17楼
1.5(6)一般配二次电流为5A的电流互感器
回复
liu.yanjin
2007年07月11日 12:04:19
18楼
还有种是0.5(2),自己看看你的电流输出是不是比较稳定,如果是的话建议选这个了。
回复
zzqeng
2007年07月11日 15:25:20
19楼
1.5(6)
回复
xucunyuan119
2007年07月11日 16:14:55
20楼
新的DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”。
回复
pengshukui
2007年07月11日 17:21:50
21楼
已有新的《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000),同意16楼意见!