10kV YY接线的电压互感器中性点接地问题
zhaokc
zhaokc Lv.7
2007年07月09日 16:01:20
来自于变压器
只看楼主

1.YY三角接线的电压互感器,若PT一次侧中性点不许接地,此时开口三角端还有作用吗?还能接入绝缘监测继电器吗?PT的谐振怎样防止?2.目前,遇到几个合同均要求PT中性点不接地,本人想知道PT中性点不接地有什么优点?(个人理解,是否可防止PT谐振,因谐振主要在零序回路产生,不知对否,盼高手指点.

1.YY三角接线的电压互感器,若PT一次侧中性点不许接地,此时开口三角端还有作用吗?还能接入绝缘监测继电器吗?PT的谐振怎样防止?
2.目前,遇到几个合同均要求PT中性点不接地,本人想知道PT中性点不接地有什么优点?(个人理解,是否可防止PT谐振,因谐振主要在零序回路产生,不知对否,盼高手指点.
免费打赏
wu581176
2007年07月13日 17:03:52
2楼
Y-Y三角接线的电压互感器,如果PT一次侧中性点不接地,则 1:PT的准备接成中性点的一次端子必须是全绝缘的;2:当电网出现对地短路固障时,会造成正常相的电压升高,使互感器的中性点电压产生漂移,因此开口三角的电压关系比较复杂,与PT的励磙特性有关。3:在只考虑计量时采用此种接线,可防止PT谐振烧毁。
回复
zhaokc
2007年07月16日 08:33:35
3楼
谢谢指教.那么,开口三角还能接入绝缘监测继电器吗?
回复