请教各位大神关于PE等计算
chuangeneve_888
2012年11月13日 14:41:46
只看楼主

住宅楼的PE 容量到底是怎么算的,有些一栋楼的设计PE是240KW,电流却是264A(正常的不是456A吗,这是怎么回事啊?总的PE是不是每一栋楼的加起来再加上其它回路的PE得出总PE? ) 想问下大家PE PJ QJ SJ 是怎么算的,好像算法很乱,跟别人设计图纸上的不一样,是做房产这一块的! 谢谢大家,第一次发贴求解释

住宅楼的PE 容量到底是怎么算的,有些一栋楼的设计PE是240KW,电流却是264A(正常的不是456A吗,这是怎么回事啊?总的PE是不是每一栋楼的加起来再加上其它回路的PE得出总PE? ) 想问下大家PE PJ QJ SJ 是怎么算的,好像算法很乱,跟别人设计图纸上的不一样,是做房产这一块的! 谢谢大家,第一次发贴求解释
免费打赏
chuangeneve_888
2012年11月13日 15:02:06
2楼
附图,他的PE容量是怎么回事,
回复
chuangeneve_888
2012年11月13日 15:07:02
3楼
PE PJ.............
回复
智库
2012年11月13日 15:18:20
4楼
PE线的截面不是计算出来的,是按相线截面来选择的,规则如下:

1,相线截面在16平方毫米及以下,PE截面=相线截面

2,相线截面在15-35平方毫米,PE截面=16平方毫米

3,相线截面大于35平方毫米,PE截面=1/2相线截面


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-11-13 15:20 编辑 ]
回复
chuangeneve_888
2012年11月13日 15:26:41
5楼
好像回答的不相干的。。。我的意思是说,PE=设备容量 PJ计算容量是怎么来的!? SJ QJ。。。设备容量是315KW有63户,那计算容量=189KW是怎么来的,,,它的计算电流怎么会是273A。。。。好像都对不上啊?怎么回事?
回复
wy19910616
2012年11月13日 15:32:58
6楼
考虑需要系数和同时系数……
回复
chuangeneve_888
2012年11月13日 15:35:27
7楼



315KW63户,可能是每户换5KW计算得来的, 315KW等于3相=105KW 电流应该是105/(1.732*380*0.8)=199.4A啊,怎么会是273A , 一头雾水,哪里错了吗,请高手指点下。。
回复
chuangeneve_888
2012年11月13日 16:32:08
8楼
等待总是漫长的。。。。
回复
lb86wl81
2012年11月13日 17:02:23
9楼
应该是需要系数0.6,Pc=Pe*0.6=189KW
回复
cao_shuxiang
2012年11月13日 17:07:49
10楼
我同意这种算法
回复
wy19910616
2012年11月13日 17:39:47
11楼

大哥…你这算法是什么?!!我是这么算的315*0.5=157.5,157.5/(1.732*380*0.95)=252A。其中0.5为需要系数,0.95为功率因数。189可能是他取需要系数0.6,189/(380*1.732*0.95)=302.3,273我也不太懂怎么来的,可能是你给的资料不够,也可能是他设计出错咯。不用太纠结……
回复