10KV高压电缆头有丝丝放电声音怎么回事?
bblong523
bblong523 Lv.2
2007年07月09日 10:42:36
只看楼主

10KV高压电缆头应力管以上交叉部位在运行过程中有丝丝放电声音怎么回事?请高手指点。。。

10KV高压电缆头应力管以上交叉部位在运行过程中有丝丝放电声音怎么回事?请高手指点。。。
免费打赏
wutaixiong
2007年07月09日 12:52:41
2楼
应力管以上,指什么位置?
交叉,你三芯电缆安装的时候需要交叉吗?
看不明白!

发过图片,请你指明在什么位置!
回复
bblong523
2007年07月15日 15:19:41
3楼
首先感谢这位师傅,交叉部位是指电缆在安装时黄绿红三相难免交叉,就是在应力管到铜鼻子之间的部位相与相交叉部位有丝丝放电声。一度怀疑是材质问题,但我采用了高一电压等级的(35KV)热缩材料重新作后,故障现象依然如故,请指点迷津。表示感谢!
回复
five_victory
2007年07月15日 15:24:13
4楼
铜屏蔽与导线放电,
回复
bblong523
2007年07月15日 15:31:13
5楼
电缆头黑色交叉部位放电,我变电站共22个回路,有10个回路有丝丝的放电声
回复
qzz10437
2007年11月19日 22:51:26
6楼

4楼所说的,铜屏蔽与导线放电,我们这也有这种现象,请问怎样才能解决?谢谢!
回复
wutaixiong
2007年11月20日 13:07:11
7楼
放电的原因可能如下
1)应力管的位置不对,如果应力管放错地方,起不到疏散应力的作用会引起电场放电。
2)屏蔽断口不整齐,断口不整齐导致应力疏散不均匀,电场分布不均匀,电场强的地方会放电。
3)绝缘损坏,施工过程中,电缆绝缘被损坏。
4)环境污染严重导致绝缘降低发生放电。
5)屏蔽等不符合安装尺寸,安装工艺存在问题。
6)电缆接头质量问题。

回复
36452046
2007年11月20日 15:57:46
8楼
我觉得第一、三条可能性比较大,热缩(冷缩)对绝缘和放电起不了多少作用
回复
chenyulei8807
2009年06月10日 10:43:40
9楼
应力管问题
回复

相关推荐

APP内打开