目前市场上最流行的低压柜型号大致以下几种:GGD,GCK,GCS,MNS,下面是本人对这几种柜体结构上的一点认识。 首先是GGD,个人认为这是设计非常好的产品,虽然好多朋友可能认为有点过时,但从这些年来看,目前GGD的总体用量应该仍超过其他柜型。好多同行早就预言此柜型要淘汰,但本人认为还会用很长时间。因为其优点非常显著:1:非常标准化,可以这样说全国的GGD不会有多大的出入,所用的零部件尺寸全部一样(当然材料好坏可能不同)。2:因为标准,所以可以大批量协作生产,柜体价格也十分低廉和透明,对于经济并不雄厚,大量中小企业非常适合。3深入人心,用户的一般电工都知道操作和维修,而且他们更习惯此种柜型。4:因为各馈电回路固定连接,而且经多年的应用情况来看运行还是非常可靠。

其次是GCK,市面上叫GCK的太多了,从骨架上来分主要有FA,KS,C型材3种,每种骨架各家的制作也不尽相同,从抽屉的推进方式上又基本上分单拨插式,双拨插式,摇进式。从所以如果你看到GCK不一样也就不要大惊小怪了。一般搞电气设计的根本不知道GCK最后会给做成什么样子。应该说GCK是最混乱的了。常规来讲单台最多9个回路,现在也有可以设计1/2单元,基本上想要什么样都可以设计。但GCK的抽屉单元大多数没有清晰的3断位置,只能实现基本的连锁,大多数没有实验位置,我看要是用GCK就别考虑太复杂了,能体现是抽屉柜就算了。由于其混乱,如果要是想功能齐全点,保险点的话还是选其他的吧。现在GCK基本上定位为较便宜的抽屉柜。
第三是GCS ,主要是标准型和经济型(也有叫改进型),相对GCK来讲,标准化要好多了,不会有什么大的变化。近期来看经济型的用量越来越大,主要是标准型的缺点太多,容易出问题,也没有经济型可靠,价格也比经济型高,从外观上看也没有区别,现在经济型也可以做1/2单元,其容量比标准型还大,一般设计虽然写GCS,但好多都给改成经济型制作了。相对于GCK,GCS柜抽屉单元都有清晰的3段位置,以前抽屉单元不好实现失压保护单元,现在虽然在推进机构上一些厂家有了改进,但仍不是太可靠,所以尽量不要在GCS抽屉单元里设计失压保护。GCS有个较大的缺点,其结构制作,尤其是装配十分麻烦,都采用螺栓连接,速度奇慢,工作量大,相比MNS装两台柜架,GCS一台也装不出来。现在好多厂家开始逐渐改用自攻丝,本人所在公司开始选用一种新的在8MF型材基础上改进的型材制作,骨架上模数孔为20间距5.3排孔。结合C型材组装、设计方便的特点,柜体装配速度极大提高,同时强度又比C型材大。其制作出来外观尺寸,抽屉结构同GCS一样。
第4是MNS,也是分标准型和经济型。本人认为MNS的设计还是很不错的。设计思想比GCS强多了,GCS是学MNS都没学好。MNS的结构和功能都比较合理,现在其价格也已和GCS基本差不多。唯一的感觉是强度稍软一点,但并无大碍,可能是老外设计时考虑够用就行吧!
当然本人还是推荐选用本公司新搞的GCS经济型,还没取个名字,但肯定是将来会取代现有的GCS经济型的。
最后综合比较一下抽屉柜的价格吧,GGD就不说了。总的来说MNS,GCS标准型差不多都属贵的,经济型便宜点,GCK肯定最便宜的。但其实价格相差不大。

本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/dispbbs.asp?ID=401187
糊仙
2007年07月09日 13:56:18
2楼
GGD好东西啊,比那些乱七八糟的"新"产品好的多;
GCK\GCS\NMS等柜型受厂家的局限很多,比如好多厂家就用普通的BV线做柜内连接线,抗短路能力和抗老化能力很差,还有其他的元件,差距很大,你没办法一一详细地比较,他们的价格也就没办法说了,
回复
autoqc@co163
2007年07月09日 23:01:01
3楼
感谢楼主,学习了
回复
3ltq
2007年07月11日 17:10:20
4楼
各有各的优缺点,就看用户的选择了.
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月11日 22:23:10
5楼
GGD好东配,配电房做出来也漂亮,这是太占地方。GCS,经济实用,比较常见,
现在很多GCS 做出来和GCK差不多,就是把联锁机构改了一下。订货的时候要清楚。还有框架型材
回复
luzibao
2007年07月13日 19:04:09
6楼
我在做设计的时候就老是由于不决,不知道该选什么样的开关柜
回复
gentlguo
2007年07月13日 22:16:35
7楼
为什么叫GGD,GCK,GCS,MNS,呢?
回复
turbine123
2007年07月18日 09:12:28
8楼
如果做配电室,不管是GGD,GCK,GCS,MNS柜,都比不上用箱式变电站投资小,占地就更不用说了!