以前做砖混结构时,每道墙体(七度)都设圈梁,今天闲来无事,看到抗震规范上有一条------”现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接“。这句话的意思应该是说现浇楼板可以不设置圈梁吧?不知道大家什么看法又是怎么做的 ???
以前做砖混结构时,每道墙体(七度)都设圈梁,今天闲来无事,看到抗震规范上有一条------”现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接“。这句话的意思应该是说现浇楼板可以不设置圈梁吧?不知道大家什么看法又是怎么做的 ???
2楼
我也同样认为,有一次我设计一个砖混时就没设圈梁,只是把现浇板在墙上多设
置了两根12的钢筋,不过是一层的。
回复
3楼
可以啊!沿墙体在板中上下各加两根钢筋,大小各设计院不同。但外墙不能这样
作。
回复
4楼
可以,但加强筋必须通过构造柱。
回复
5楼
同意楼上的说法,但加强筋必须通过构造柱,以增加现浇板端部抵抗变形能力.
回复
6楼
没接触过专混的,听听
回复
7楼
层数不多,也可以隔间设置。
回复
8楼
这个问题好象各设计院有不同的声音
回复
9楼
如果是7度以上设防区还是最好设置圈梁,因为地震时时靠圈梁与构造柱共同工作,板与构造柱的连接毕竟是比较薄弱的,况且在实际操作时,很难把握“可靠连接”的尺度.
回复
10楼
建议最好还是设圈梁,心里踏实。
回复
11楼
楼梯间和屋面应设圈梁
回复