高低压配电柜的问题
yechenyc
yechenyc Lv.7
2012年11月13日 11:07:18
只看楼主

如果高压配电柜和低压配电柜都采用上进上出的方式,不做电缆沟,那么高压和低压配电柜底座可以直接放在地面上吗?是不是高压和低压配电柜下面就不用做沟了?如果还要做沟做多大,干什么用的?如果柜体底座与地面接触的地方需要做处理应该怎么处理?如果哪位大师有上进上出配电柜的CAD详图,麻烦发小弟参考学习下,452663699@qq.com 我这次自己尝试的做了下,不过没有标注任何处理

如果高压配电柜和低压配电柜都采用上进上出的方式,不做电缆沟,那么高压和低压配电柜底座可以直接放在地面上吗?是不是高压和低压配电柜下面就不用做沟了?如果还要做沟做多大,干什么用的?如果柜体底座与地面接触的地方需要做处理应该怎么处理?如果哪位大师有上进上出配电柜的CAD详图,麻烦发小弟参考学习下, 452663699@qq.com

我这次自己尝试的做了下,不过没有标注任何处理

低压配电柜1.jpg


低压配电柜2.jpg


低压配电柜3.jpg

免费打赏
yechenyc
2012年11月13日 11:10:46
2楼
自己的先顶一顶,期待各位同仁大师帮忙解决下小弟的问题
回复
我是农场主
2012年11月14日 09:37:09
3楼
有同样疑问。。。。
回复
qq27506530
2012年11月14日 10:27:34
4楼
直接放地上就行了,柜子出厂就有个小基础底座。你那是封闭式桥架么?给你看下我们的做法 在柜子上放一段桥架,然后就不用每台低压柜都要下弯头了,不过我们的是梯架,封闭式的没接触过。
2011-08-24_10-39-32_484.jpg

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-11-14 10:40 编辑 ]
回复
grubbylan
2012年11月14日 10:35:39
5楼
柜底放置#10槽钢
回复
luxu813
2012年11月14日 13:08:52
6楼
顶起了
为什么要做转弯头啊
回复
dylan3940
2012年11月14日 13:28:50
7楼
地面可以没有电缆沟,但是还是要铺槽钢的,安装方便牢固。
电缆上进上出,柜体要加深,里面结构有变化,做电缆桥架就行,吊下深入柜内,做好电缆的固定和支撑。
回复
zhj201112
2012年11月14日 19:26:03
8楼
北方那面的基本上都是这样作的
回复
blwfzn
2012年11月14日 20:48:19
9楼
学习了,还没碰到过这样的接法。
回复
bigbone001
2012年11月14日 23:17:37
10楼
的确不错,学习了。不用做电缆沟的柜体。呵呵
回复
xinye10
2012年11月15日 09:56:40
11楼

放槽钢是不是还有一个用处:便于柜体外壳接地?