配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?
zhe.fj
zhe.fj Lv.2
2007年07月07日 18:59:36
来自于断路器
只看楼主

配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?是案电流的1.5倍——2倍选择吗?比如负荷为100KW,电流为100/0.4/1.732/0.8=180A,断路器选250的会不会小?180A电流用YJV22-1-4*95的电缆,但95的电缆所承受的电流达不到250A或者300,在实际选择中,电缆承受的电流是比断路器的大还是小呢?

配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?是案电流的1.5倍——2倍选择吗?比如负荷为100KW,电流为100/0.4/1.732/0.8=180A,断路器选250的会不会小?180A电流用YJV22-1-4*95的电缆,但95的电缆所承受的电流达不到250A或者300,在实际选择中,电缆承受的电流是比断路器的大还是小呢?
lingxuct
2007年07月07日 20:19:32
2楼
低压动力箱中的断路器按所接设备用电电流稍大一点选,100KW的负载可选200~250A,与设备的起动电流有关,如果只有一台100KW的电机,就需要250A,如果是2台50KW的电机可用200A的断路器(当然用220A也没错)。电缆按《设计手册》中的安全载流量选(因为电缆长度和敷设方式不同,截面也有所不同)。
回复
3601
2007年07月08日 10:16:27
3楼
照明干线、插接母线宜为计算电流的1.3~1.5倍。
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月08日 10:25:39
4楼
电流计算出来,放大1.2倍选择断路器,照明干线放1.2_1.5
回复
gentlguo
2007年07月08日 10:53:11
5楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
zhe.fj
2007年07月08日 16:00:35
6楼
谢谢!我们这里有人说按1.5倍选断路器,我觉得可能有点大
回复
cxzcxz346
2007年07月10日 21:17:01
7楼
断路器额定电流大约大于回路电流一个等级,但电机启动有适当大的,但调试时逐步调整电流
回复
zhe.fj
2007年07月10日 21:58:33
8楼
谢谢。
回复
xw8765@co163
2007年07月10日 22:54:00
9楼
低压配电设计规范
GB 50054-95
第4.2.3条 当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85)的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

除考虑额定电流外,也要考虑短路电流
回复
menghao1688
2007年12月11日 11:45:45
10楼
谢谢
回复
ctzh
2007年12月11日 14:37:46
11楼
支持9楼意见。电缆按安全载流量选择,但应考虑温度系数、敷设方式、与保护电器的整定值配合等
回复